> АПТ без насосов, давления из сети достаточно
SANTEXNIK
сообщение 24.9.2011, 16:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Здравствуйте коллеги! Вопрос у меня такой. Делаю реконструкцию театра. Там давление на входе в здание 44м, для АПТ хватает. есть 5 зон спринклерного тушения + дренчерные завесы. Если я правильно понимаю, мне не нужны узлы управления, нужно поставить реле расхода на спринклерные секции для выдачи сигнала о сработке на пожарный пост. На дренчерные завесы думаю поставить эл. магнитные клапаны. (сейчас там ручной пуск для дренчер. завес, просто вентиль установлен)
Правильно мыслю?