Raitis.S Определение расхода мощности теплоносителя для подогрева емкостного водонагревателя 6.8.2006, 16:21 Aleksandras P=G*DT/0,86; DT = (55*C - 5*C) - подогрев ХВ от 5 ... 6.8.2006, 18:58 Aleksandras Дополнительно к 1 ответу
Кол воды 80/60 = P*0,86/D... 6.8.2006, 19:05 zeman Цитатанадо посмотреть какой мощности змеевик в ёмк... 7.8.2006, 9:03 Daymonic Не знаю для чего вы мучаетесь, считаете, для качес... 7.8.2006, 9:41 Daymonic ВОт номограммы 7.8.2006, 9:52 Alex_ Цитата(zeman @ Aug 7 2006, 10:03 )Какой смысл... 7.8.2006, 16:19 Guest Я устанавливаю баки Vitocell V-100
так вот соглас... 7.8.2006, 16:44 zeman ЦитатаСтавить 500-литровый агрегат в данном случае... 7.8.2006, 22:56 Alex_ Цитата(zeman @ Aug 7 2006, 23:56 )Кстати одни... 8.8.2006, 15:55 zeman Да ладно Вам, чего там по хорошему, давайте по наш... 8.8.2006, 17:05 Alex_ Ну, тады теплообменник не сразу войдет в работу, а... 8.8.2006, 20:17