> Подбор диаметра газопровода среднего давления
chp6
сообщение 26.9.2011, 9:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



проектируется газопровод среднего давления Рр=0,2МПа, расход 650м3/ч длина 150м диаметр 110х6,3.
врезка в сущ. ПЭ 110х10.
Посчитал требуемый диаметр - получил не менее 7,5см. При расчёте гидравлики потери получаются в пределах 3кПа (Рн=200кПа, Рк=197кПа)
Но представители заказчика сомневаются в возможности 110 трубы пропустить требуемый расход так как в номограммах СП 42-101 на 650м3/ч при среднем давлении диаметр начинается с 160.
Отсюда вопрос к знающим людям - возможно я что-то не правильно считаю и действительно после врезки надо перейти на больший диаметр?