> Квартальная водопроводная насосная, Вопрос по наружному пожаротушению
Лена
сообщение 27.9.2011, 11:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Привет всем! rolleyes.gif Ситуация такая- есть проектируемый квартал с 5-ти этажными жилыми домами.Внутреннего пожаротушения не требуется.Наружное пожаротушение -15 л/с.Расход на хоз-питье 11 л/с.Напор в городском водопроводе -20 м.Требуемый напор на жилые дома -35 м (с учетом рельефа).Заказчик в ТУ прописал квартальную насосную.От городских сетей веду две нитки воды в НС (с учетом пропуска расхода на х-п и пожар наружный),от НС также две напорных в кольцо с пожарными гидрантами.Теперь собственно вопрос - при расчете насосной установки я учитываю только хоз-питье по расходу и напору, а пропуск пожарного расхода обеспечиваю через обводную линию в НС с установкой задвижки и обратного клапана? Верно ли мое решение в данной ситуации.Ведь насосы на пропуск пожарного расхода рассчитывать не надо? Напор в сети при пожаре достаточен и без насосов (не менее 10м).Раздельные сети на пожар и хоз-питье нецелесообразны,я считаю. И в СНиПе на наружку прописано,что как правило устраивают объединенные сети хоз-противопожарного водопровода.И еще вдогонку вопрос-в квартальной НС надо на вводе делать водомерный узел? В нормативных документах не нашла вроде на эту тему ничего.Если честно,самой первый раз приходится квартальную НС делать,вот и возникли вопросы. Помогите,пожалуйста советом,кто знает ответы. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Лена   Квартальная водопроводная насосная   27.9.2011, 11:06
- - Dmitry_vk   Цитата(Лена @ 27.9.2011, 12:06) пропуск п...   27.9.2011, 16:27
- - Лена   Я в итоге к такому же выводу пришла.Решила примени...   27.9.2011, 17:02
- - Dima_UA   а если при пожаре отключить хоз-пит. насосы? сети ...   27.9.2011, 21:43
|- - Dmitry_vk   Цитата(Dima_UA @ 27.9.2011, 22:43) а если...   28.9.2011, 7:57
- - Dima_UA   Цитата(Лена @ 27.9.2011, 11:06) Привет вс...   28.9.2011, 8:47
- - Лена   На наружное пожаротушение - 15 л/с (1 пожар) и по ...   28.9.2011, 9:13
- - Dima_UA   а вы уверены, что гарантийного напора 20 м хватит ...   28.9.2011, 9:19
- - Dmitry_vk   2х15 ступил, не проснулся еще А в чем сомнения ...   28.9.2011, 9:31
- - Dima_UA   вопрос стоит в том, чтобы не городить еще пожарных...   28.9.2011, 9:35
- - Dmitry_vk   Потому что при работающих насосах (мы их не отключ...   28.9.2011, 9:50
- - Dima_UA   нет не прав...при пожаре отключат хоз-пит насосы.   28.9.2011, 9:55
- - Dmitry_vk   Цитата(Dima_UA @ 28.9.2011, 10:55) нет не...   28.9.2011, 10:12
- - Dima_UA   а зачем тогда расчет сети при пожаре делаем с гара...   28.9.2011, 10:26
- - Dmitry_vk   У нас есть 2 условия для расчета: минимальное давл...   28.9.2011, 12:02
- - Skorpion   Мне приходилось эксплуатировать н.с. II подъема на...   28.9.2011, 15:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных