> Большая разница температур
Alex_Rus
сообщение 28.9.2011, 9:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 122653



Добрый день всем! Столкнулись с проблемой! На здании отсутствует прибор учета тепловой энергии. Делали расчет фактического потребления тепла. После замеров и расчетов получилось 287,42 Гкал/год, при норме в 76,75 Гкал/год. Удивила большая разница в подающем теплопроводе и в обратном.
прям. - 48-52С. обр. - 38С. Расход прибором - 2,73 м3/ч. На следующий день температура - прям. - 58С, обр. - 39С.
Итого фактический расход согласно методике - 287,42 Гкал/год.
Здание одноэтажное. Разводка верховая двухтрубная горизонтальная.
С чем может быть связана большая разница в подающем и обратном теплопроводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex_Rus   Большая разница температур   28.9.2011, 9:29
- - alexius_sev   обратный трубопровод проложен в полу? возможно не ...   28.9.2011, 9:38
- - fatt   чего то подача низкая!на какие цели расход теп...   28.9.2011, 9:46
- - Alex_Rus   площадь здания 428 м2. Обратка по полу идет по пер...   28.9.2011, 9:55
- - alexius_sev   Есть план системы отопления ? Расчет теплопотерь з...   28.9.2011, 10:17
- - Alex_Rus   Плана нет. Q = (2.74*4190*(52-38))*((20-(-4.8)/(...   28.9.2011, 10:50
- - fatt   схему узла в студию!   28.9.2011, 10:51
- - Alex_Rus   287,42 Гкал/год   28.9.2011, 10:52
- - fatt   Q= G*(T1-T2)/1000=2.74*(58-39)/1000=0.052 Гкал/час...   28.9.2011, 10:58
- - Alex_Rus   В расчетах я не сомневаюсь. К тому же говорю если ...   28.9.2011, 11:15
- - alexius_sev   перометром попробуйте замерит всю систему отоплени...   28.9.2011, 11:19
|- - Alex_Rus   Цитата(alexius_sev @ 28.9.2011, 12:19) пе...   28.9.2011, 11:48
|- - KGP1   Цитата(Alex_Rus @ 28.9.2011, 12:48) Да +1...   2.10.2011, 14:44
- - Altelega   на улице +1 ? а там холодная вода рядом не пробега...   28.9.2011, 11:42
- - LordN   а что вас удивляет? примерно 32кВт на здание в 430...   28.9.2011, 12:03
- - fatt   а вы уверены,что выкупили мощность соответствующую...   28.9.2011, 12:23
|- - Alex_Rus   Цитата(fatt @ 28.9.2011, 13:23) а вы увер...   28.9.2011, 12:43
- - msi   Цитата(Alex_Rus @ 28.9.2011, 10:29) Добры...   28.9.2011, 12:39
|- - Alex_Rus   Цитата(msi @ 28.9.2011, 13:39) А что, соб...   28.9.2011, 12:50
- - trollercon   А как замеряли расход (по одной трубе или двум)? Б...   28.9.2011, 13:44
- - Altelega   Цитатаскорее всего у вас заниженный расход... поче...   28.9.2011, 14:59
- - blekmor   А расход по трубе какого диаметра? Перепад вполне...   3.10.2011, 9:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных