> спринклер без пк
nikif
сообщение 28.9.2011, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



здравствуйте

имею объект- спринклерная секция в подвальном этаже и в подвале же и 7 надземных этажах -пожарные краны 2*2,5л/с

в насосной одну группу насосов (+ жокей) по расходу равную Qпк+Qспр буду использовать для двух систем.

после насосов ставлю узел управления спринклерной секцией.

очевидно что сеть пк тяну отдельно от спринклера и до узла управления ибо он только в подвале

как и где грамотно будет подкючить после насосов трубопроводы подачи сети пк? и как при этом быть с автоматикой- спринклер автоматизируется манометрами или реле давления....

а пк кнопкой в шкафу + проверка давления по входу