Уважаемые господа! Требуется Ваша помощь! Суть в следующем: имеется 5-ти этажное здание, общей высотой 24 метра. На первых 2-х этажах уже давно существуют офисы. А на остальных 3-х до недавнего времени были квартиры. Теперь их выкупили и планируют делать офисы - на каждом этаже свои офисные помещения. На каждом этаже существуют естественные каналы для вентиляции, идущие на кровлю - обособленные и только для соответствующего этажа, то есть канал с 3-го этажа идет сразу на кровлю и на остальных этажах к нему ничего не подсоединяется. С 4-го и 5-го этажей соответственно. Я предполагаю использовать их для механической вентиляции, установив на кровле крышные вентиляторы. Кладка каналов - кирпичная. Я не стал устанавливать противопожарные клапана - ни в перекрытиях, ни на входе в канал. Так как это обособленные каналы только для соответствующего этажа и помещения в нем. И ТО 06-17640 (хотя оно конечно и справочное, тоже говорит что можно не устанавливать клапана, схема 20), воздуховодов внути каналов нет. Фирма-заказчик сейчас наняла эксперта по пожарной безопасности, который ссылаясь на ФЗ-123, статья 88, СП 7.13130.2009 и СНиП 41-01-2003 - говорит о необходимости установки протипожарных клапанов в перекрытиях между этажами. Но как это сделать уже в существующих вентканалах, я не представляю, да и необходимость этих клапанов тоже непонятна, ведь шахта - кирпичная и обособленная. И еще это все происходит на завершающем этапе строительства, когда сами строители уже закончили свои работы. Поделитесь пожалуйста своим мнением, может кто-то сталкивался с таким. В форуме много примеров, но конкретно к моему случаю я не нашел. И еще один вопрос, про необходимость противодымной вентиляции - принимает ли сейчас СЭС или другие контролирующие органы - расчет времени эвакуации людей при пожаре, как возможность отказа от дымоудаления (коридор получается 16 метров без естественного освещения). В старом СНиПе была ссылка на это, но в новом уже нет. Спасибо большое.
|