> Водовоздушная АПТ, Расчёт диаметра воздушного компенсатора
Гаврис
сообщение 5.10.2011, 8:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38289



Здание 2 степень огнестойкости, категория В, неотапливаемое, необходимо устройство АУПТ. Внутреннее пожаротушение-2х2.9л/с. Водовоздушную делать не прихожилось. По СП5 п.5.2.6 расчёт диаметра воздушного компенсатора д.произ. и т.д., сам расчёт не могу найти.,может кто подскажет как? есть скважина (2) , 2 гидробака, можно ли связать АУПТ со скважиной минуя бак воды для установки ? если нет, то на какой расход бак: по табл. мин.30л/с и час работы установки - получается 108м3. такой бак в помещении не разместить или я что-то не так понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гаврис   Водовоздушная АПТ   5.10.2011, 8:03
- - Sindarkon   Два гидробака питают сухотрубную АУПТ с воздушными...   5.10.2011, 10:50
- - BTS   Цитата(Гаврис @ 5.10.2011, 9:03) Здание 2...   5.10.2011, 11:26
- - Alex_nightmare   ЦитатаДва гидробака питают сухотрубную АУПТ с возд...   5.10.2011, 16:15
- - Гаврис   Здравствуйте. Спасибо что хоть что-то отвеаете. По...   6.10.2011, 1:58
|- - BTS   Цитата(Гаврис @ 6.10.2011, 2:58) ....Если...   6.10.2011, 11:40
- - Гаврис   BTS спасибо за ответ. У меня здание с двухскатной...   11.10.2011, 6:44
- - Гаврис   Насчёт расположения оросителей вопрос снимаю. Все...   11.10.2011, 7:14
|- - it_fila   Цитата(Гаврис @ 11.10.2011, 10:14) Насчёт...   11.10.2011, 11:26
- - Гаврис   Я пока в затруднении каким образом располагать спр...   12.10.2011, 1:09
|- - BTS   Цитата(Гаврис @ 12.10.2011, 2:09) Я пока ...   12.10.2011, 11:25
- - Гаврис   Спасибо BTS. Скажите сколько оросителей можно пост...   13.10.2011, 1:17
- - BTS   Раньше допускалось в распределительном тр-де(рядке...   13.10.2011, 13:05
- - Гаврис   Спасибо за ответ! ВзялаСВВ-15. На расчётной п...   14.10.2011, 7:29
- - BTS   Цитата(Гаврис @ 14.10.2011, 8:29) Спасибо...   14.10.2011, 11:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных