Гость_bogdan_ocg_*
сообщение 5.10.2011, 9:41
Сообщение #1





Guest Forum






добрый день!
провожу энергетическое обследование промышленного предприятия есть котельная 2 паровых и 3 водогрейных котла, пар раньше использовался для нужд технологии теперь технология встала и пар расходуется только на деаэрацию, понятно что от недогруженных и неэкономичных паровых котлов надо избавляться, но для деаэрации используется атмосферный деаэратор для работы которого нужен пар, т.к. пара больше небудет, то нужет вакуумный деаэратор для его работы потребуется горячая вода 60-70оС эту воду можно получать от водогрейных котлов. Котлы присоеденены к тепловой сети по открытой схеме (без сетевых подогревателей) поэтому перед и за котлом параметры строго заданы (давление и расход) и их надо выдерживать, отбор горячей воды для деаэрации можно произвести только после водогрейного котла и этим нарушаем гидравлическим режим, что можно сделать (установить дроссельные шайбы или еще что то) для того что бы не нарушать гидравлический режим сети?
может кто нибудь уже проводил такие работы поделитесь опытом....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bogdan_ocg   проблемы деаэрации воды при переводе паровой котельной в водогрейный режим   5.10.2011, 9:41
- - lentyai   а что там такая большая подпитка? что они там деаэ...   5.10.2011, 17:16
|- - CNFHSQ   Цитата(lentyai @ 5.10.2011, 18:16) а что ...   5.10.2011, 18:41
- - tiptop   О деаэраторах, какой? А эти опасения - Цитата(bog...   5.10.2011, 18:43
- - Галиев   Вы рассмотрели классическую схему с вакуумной деаэ...   5.10.2011, 19:47
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 5.10.2011, 20:47) Посмотр...   5.10.2011, 22:22
||- - Галиев   Цитата(tiptop @ 5.10.2011, 23:22) Наверно...   6.10.2011, 6:57
|- - tolant   Цитата(Галиев @ 5.10.2011, 20:47) Вы расс...   6.10.2011, 9:06
- - bogdan_ocg   хорошо, как тогда поступить с этой котельной, если...   6.10.2011, 8:15
- - АБорисыч   По существу вместо атмосферного дэаэратора постави...   6.10.2011, 8:57
- - Dede   Что за котельная такая, что включение деаэратора т...   6.10.2011, 10:31
- - bogdan_ocg   температура греющей воды на уровне 75-80 град С ес...   6.10.2011, 13:19
|- - tolant   Цитата(bogdan_ocg @ 6.10.2011, 14:19) тем...   6.10.2011, 15:42
- - Галиев   1. Для эжектора нужен водяной насос + бак-дегазато...   6.10.2011, 13:45
- - bogdan_ocg   200 м2 найдется!   6.10.2011, 14:06
|- - Галиев   Цитата(bogdan_ocg @ 6.10.2011, 15:06) 200...   6.10.2011, 18:29
- - Ludvig   Впринципе, проблему решит водокольцевой вакуумный ...   6.10.2011, 19:47
- - lentyai   я все не пойму, что деаэрировать? я понимаю когда ...   6.10.2011, 23:07
|- - tiptop   Цитата(lentyai @ 7.10.2011, 0:07) я все н...   7.10.2011, 5:51
|- - bogdan_ocg   Цитата(lentyai @ 7.10.2011, 0:07) я все н...   7.10.2011, 8:35
|- - CNFHSQ   Цитата(bogdan_ocg @ 7.10.2011, 9:35) воду...   7.10.2011, 10:20
||- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 7.10.2011, 11:20) Продувк...   7.10.2011, 10:42
||- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 7.10.2011, 11:42) Где? В...   7.10.2011, 13:55
||- - Галиев   Цитата(tiptop @ 7.10.2011, 11:42) Где? В...   7.10.2011, 15:49
|- - ofrenda   Цитата(bogdan_ocg @ 7.10.2011, 8:35) воду...   22.11.2011, 20:30
- - tiptop   А ещё - "большинство вакуумных деаэраторов не...   7.10.2011, 7:32
- - tolant   Какая расчетная величина подпитки?   7.10.2011, 9:42
- - Dede   bogdan_ocg руководствуйтесь нормативными документа...   7.10.2011, 10:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных