Господа, в целях повышения образованности, проконсультируйте, пожалуйста.
1. Что такое пристенный канал? Видимо это не просто лоток с крышкой, проложенный вплотную к фундаменту.
2. Прошу помочь разобраться с требуемыми по СНиП 41-02-2003 расстояниями.
Раз такой канал существует, то значит СНиП не запрещает транзитную прокладку теплотрассы в канале вдоль фундамента? Я вообще в СНиП не нашёл требуемые расстояния до других инж. коммуникаций и сооружений при канальной прокладке теплосети.
Требуемые расстояния при канальной прокладке до фундамента даны для вечномёрзлых грунтов (16.28).
В приложении В расстояния для каналов даны только внутри самого канала, а относительно др. коммуникаций и сооружений нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Незнайка   Пристенный канал   6.10.2011, 9:33
- - nik4t   Незнайка Таблица Б.3 в конце СниПа - это касаемо р...   6.10.2011, 10:22
|- - Незнайка   Цитата(nik4t @ 6.10.2011, 11:22) Незнайка...   6.10.2011, 10:53
- - nik4t   Незнайка Указания по проектированию тепловых сетей...   6.10.2011, 12:34
|- - Незнайка   Цитата(nik4t @ 6.10.2011, 13:34) Указания...   7.10.2011, 8:20
- - nik4t   Цитата(Незнайка @ 7.10.2011, 9:20) Стало ...   7.10.2011, 9:43
|- - Незнайка   Цитата(nik4t @ 7.10.2011, 10:43) Зачем, е...   7.10.2011, 11:04
- - nik4t   Незнайка   7.10.2011, 9:54
- - СЕРГЕЙ77   а этот канал обезательно должен быть проходной, и ...   25.10.2013, 10:00
|- - Незнайка   Господа, подскажите. Возможно, что туплю, но не мо...   24.7.2014, 2:51
- - Swift   Цитатагде брать горизонтальные расст-я до эл. кабе...   24.7.2014, 13:42
|- - Незнайка   Цитата(Swift @ 24.7.2014, 13:42) СНиП 41-...   4.8.2014, 1:35
- - Swift   ЦитатаА п. а) и б) это только про фундаменты, как ...   4.8.2014, 7:45
|- - Незнайка   Цитата(Swift @ 4.8.2014, 7:45) Но не забы...   4.8.2014, 8:17
|- - Незнайка   Коллеги, новые вопросы. По конструкциям в основном...   10.8.2014, 20:35
- - Swift   Цитата3. Нужно ли выполнять гидроизоляцию канала? ...   11.8.2014, 8:39
|- - Незнайка   Гран мерси за ответ. Цитата(Swift @ 11.8.2014...   11.8.2014, 9:30
- - Swift   ЦитатаПрилагаю. У меня местные магикане его знают ...   11.8.2014, 9:50
|- - Незнайка   Цитата(Swift @ 11.8.2014, 9:50) Если это ...   11.8.2014, 10:20
- - Swift   ЦитатаА понятие мнимой опоры при канальной проклад...   11.8.2014, 10:26
|- - Незнайка   Цитата(Swift @ 11.8.2014, 10:26) случай в...   12.8.2014, 10:34
- - Незнайка   А вообще в канале в полиэтилен. кожухе надо или оц...   12.8.2014, 10:59
- - Незнайка   Цитата(Незнайка @ 12.8.2014, 10:59) А воо...   12.8.2014, 11:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 19:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных