pankratk
сообщение 7.10.2011, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу у Вас помощи с одной несложной задачей. Есть здание автомойки с административными помещениями. К зданию пристроена котельная с твердотопливным котлом. В системе отопления планируется использовать открытый расширительный бак. Сложность в том, что бак расположен на расстоянии 30 метров по горизонтали и 9 метров по вертикали от места предполагаемой врезки. В связи с этим возникает несколько вопросов:

1. Какой принимать диаметр соединительной трубы?
2. Каким образом подсоединять циркуляционную трубу расширительного бака к обратной магистрали, чтобы была циркуляция воды в баке?

По первому вопросу моё мнение такое, что диаметр можно принять ду20 или 25. Увеличивать больше - смысла нет. Я прав?

По второму вопросу сложнее. В том же Щекине расстояние от врезки соединительной трубы до врезки циркуляционной трубы рекомендуется принимать 1,5-2 м. Актуально ли это расстояние для таких длин циркуляционной и соединительной трубы (почти по 40 метров)?

Мембранный бак не рассматривается, потому что есть риск перетопов котла (существующий котёл на 200 кВт, а текущая нагрузка всего 30 кВт).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 43,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pankratk   Атмосферный расширительный бак   7.10.2011, 8:45
- - alexius_sev   Вы могли бы перед баком мембранным поставить емкос...   7.10.2011, 8:52
|- - pankratk   Цитата(alexius_sev @ 7.10.2011, 16:52) Вы...   7.10.2011, 9:04
- - alexius_sev   ну просто о краям врезки сделать, 20 литров это не...   7.10.2011, 9:07
- - CNFHSQ   Для чего так далеко вести, можно врезать в ближайш...   7.10.2011, 9:09
|- - pankratk   Цитата(CNFHSQ @ 7.10.2011, 17:09) Для чег...   7.10.2011, 9:15
|- - CNFHSQ   Цитата(pankratk @ 7.10.2011, 10:15) Так и...   7.10.2011, 9:44
|- - pankratk   Цитата(CNFHSQ @ 7.10.2011, 17:44) Если чт...   7.10.2011, 9:47
- - pankratk   Меня посетила такая мысль: заполнять систему ведь ...   7.10.2011, 9:56
- - jota   Открытый расширительный бак - основная защита котл...   7.10.2011, 9:56
- - pankratk   Цитата(jota @ 7.10.2011, 17:56) Открытый ...   7.10.2011, 10:00
|- - jota   Цитата(pankratk @ 7.10.2011, 10:00) Насчё...   7.10.2011, 10:22
|- - pankratk   Цитата(jota @ 7.10.2011, 18:22) Высота ст...   7.10.2011, 10:27
|- - jota   Цитата(pankratk @ 7.10.2011, 10:27) Никог...   7.10.2011, 10:33
|- - pankratk   Цитата(jota @ 7.10.2011, 18:33) Вы невним...   7.10.2011, 10:45
|- - msi   Цитата(pankratk @ 7.10.2011, 11:45) Читал...   8.10.2011, 9:41
|- - CNFHSQ   Цитата(msi @ 8.10.2011, 10:41) Именно об ...   8.10.2011, 12:36
- - CNFHSQ   Цитата(jota @ 7.10.2011, 10:56) Открытый ...   7.10.2011, 11:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 9:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных