Балансировка гидравлического контура, Система чиллер-фанкойл |
|
|
|
8.10.2011, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44115

|
Добрый день! На одном этаже здания параллельно установлено 8 одинаковых фанкойлов (система двухтрубная). Интересует следующий вопрос: можно ли не ставить балансировочные вентили на каждый фанкойл, а поставить 1 балансировочник только на обратку всей ветки? Разумеется, что в самый первый фанкойл пойдет несколько больше воды (т.к. наибольший перепад давления). Насколько критична будет погрешность в расходах? P.S. Данный вопрос задаю, т.к. балансировочники весьма недешевы.
Сообщение отредактировал devgenik - 8.10.2011, 21:35
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
devgenik Балансировка гидравлического контура 8.10.2011, 21:30 v-david Фанкоилы, как правило, имеют достаточно большое ги... 8.10.2011, 22:03 daddym Собственно посчитайте какая именно будет погрешнос... 9.10.2011, 1:49 azar Сделайте петлю (т.н. трёхтрубная сист.) на обратке... 9.10.2011, 10:18 tiptop Цитата(azar @ 9.10.2011, 11:18) Сделайте ... 9.10.2011, 11:51 azar В междусобойчике - а ну кому скажи и выговори - Ти... 9.10.2011, 15:09 инж323 Цитата(azar @ 9.10.2011, 16:09) В междусо... 10.10.2011, 1:07 Kult_Ra Цитата(azar @ 9.10.2011, 16:09) В междусо... 10.10.2011, 21:15 v-david Да барство это, трехтрубку при равных фанкоилах. Н... 9.10.2011, 16:57 devgenik Спасибо за ответы! Какие балансировочные клапа... 9.10.2011, 20:30 narkom Cimberio, например 9.10.2011, 23:46 v-david Цитата(инж323 @ 10.10.2011, 2:07) ...
А т... 10.10.2011, 6:58 tiptop Трёхтрубное теплоснабжение - это обычно две подачи... 10.10.2011, 7:51 v-david Что-то я в этой жизни пропустил...
И зачем это ну... 10.10.2011, 12:30 jota Цитата(v-david @ 10.10.2011, 12:30) ... 10.10.2011, 16:05 инж323 А что тогда всего три? Вы их после каждого отвода ... 10.10.2011, 15:51 v-david инж323, я Вас просто не понимаю, извините. Наверно... 10.10.2011, 20:07 инж323 Цитата(v-david @ 10.10.2011, 21:07) ... 10.10.2011, 20:26 jota Цитата(v-david @ 10.10.2011, 20:07) ... 10.10.2011, 20:29 инж323 Мэтр, да лан. При чем тут бифилярка, когда слбстве... 10.10.2011, 21:18 tiptop Цитата(jota @ 10.10.2011, 21:29) Петля Ти... 10.10.2011, 21:24 Kult_Ra Цитата(tiptop @ 10.10.2011, 22:24) "Самоб... 11.10.2011, 21:07 Kult_Ra Экономия за счёт качества?
Цитата(devgenik)На ... 10.10.2011, 21:27 v-david Цитата(инж323 @ 10.10.2011, 21:26) .. тип... 10.10.2011, 21:39 tiptop Цитата(v-david @ 10.10.2011, 22:39) ... 10.10.2011, 22:31 инж323 Цитата(v-david @ 10.10.2011, 22:39) ... 10.10.2011, 22:39 jota Цитата(v-david @ 10.10.2011, 21:39) ... 11.10.2011, 0:16  tiptop Цитата(jota @ 11.10.2011, 1:16) Что Вы по... 11.10.2011, 6:00  tiptop jota, ну Вы-то знаете уравнения Кирхгофа и Кромшрё... 11.10.2011, 7:20   jota Цитата(tiptop @ 11.10.2011, 7:20) jota, н... 11.10.2011, 9:03 v-david Цитата(tiptop @ 10.10.2011, 23:31) ...Пож... 11.10.2011, 4:54 jota Цитата(v-david @ 11.10.2011, 4:54) Д... 11.10.2011, 9:13 Зольников Михаил Чиллер-фанкойл и у нас, в глуши, проектируют, но с... 11.10.2011, 5:00 v-david 2 tiptop
Я посчитал еще раз Вашу схемку. Там дейст... 11.10.2011, 9:28 tiptop Цитата(v-david @ 11.10.2011, 10:28) ... 11.10.2011, 9:33 tiptop Чуть-чуть уточнил расходы...
То, что у среднего ОП... 11.10.2011, 14:26 v-david Понятно. Т.е. вы имели ввиду не Kv, а Kvs прибора.... 11.10.2011, 15:19 tiptop Пожалуйста.
Цитата(v-david @ 11.10.2011... 11.10.2011, 15:41 v-david может быть, не анализировал. В жизни такая ситуаци... 11.10.2011, 16:16 инж323 Цитата(v-david @ 11.10.2011, 17:16) ... 11.10.2011, 17:14 Kult_Ra ЦитатаСамосблансируется все и всегда по только ... 21.10.2011, 7:15 infobos Приколитесь над этой статьей? Сдесь имеется Расчет... 10.4.2014, 7:33
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)