> Переключение звезда - треугольник. Снятие с гарантии., Правомерно ли требование производителя
Dimik
сообщение 12.10.2011, 9:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Производитель вентсистем отказал в гарантийном ремонте вентилятора ссылаясь на пункт в руководстве:
"Двигатели с мощностью выше 4 кВт требуют подключения звезда-треугольник. По схеме был осуществлен только прямой пуск двигателя 15 кВт.
Насколько правомерен производитель, если учитывать, что двигатель должен быть рассчитан на прямой пуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimik   Переключение звезда - треугольник. Снятие с гарантии.   12.10.2011, 9:34
- - Vian   Насколько правомерен производитель, если учитывать...   12.10.2011, 10:17
- - Dimik   Двигатель Сименс 1LG4183, вентсистемы "пиарит...   12.10.2011, 10:56
|- - Rus75   Цитата(Dimik @ 12.10.2011, 11:56) Двигате...   12.10.2011, 12:48
- - Dimik   Rus75 спасибо за совет. Противоречий нет, т.к. я ч...   12.10.2011, 13:09
- - vadim_msk   В Европе и других развитых странах существует запр...   12.10.2011, 13:10
- - Pzotov   Вы хотите поменять движок по гарантии у производит...   12.10.2011, 16:19
|- - Rus75   Цитата(Pzotov @ 12.10.2011, 17:19) Вы хот...   12.10.2011, 16:48
- - Rapid   Да вы в рекламации напишите, что подключали звезда...   12.10.2011, 16:58
|- - Dimik   Всем спасибо за советы.   12.10.2011, 17:11
- - poludenny   а сколько время пуска двигателя получается?   12.10.2011, 19:46
- - Usach   Цитата(Dimik @ 12.10.2011, 13:34) Произво...   13.10.2011, 10:09
- - Usach   Цитата(Rus75 @ 12.10.2011, 20:48) Что-то ...   13.10.2011, 10:36
- - Dimik   Так и написано пуск-звезда треугольник. Автоматы-м...   13.10.2011, 11:55
- - Usach   Цитата(Dimik @ 13.10.2011, 15:55) Так и н...   13.10.2011, 13:17
|- - libra   Цитата(Usach @ 13.10.2011, 14:17) Обмотка...   14.10.2011, 8:19
- - Сергей Валерьевич   Так ведь и указаны мотор-автоматы, в них и предусм...   13.10.2011, 15:41
- - Vian   Можно поподробнее о системе защиты двигателя? Авто...   13.10.2011, 21:54
- - Usach   Цитата(Vian @ 14.10.2011, 1:54) Можно поп...   14.10.2011, 5:13
- - Vian   Переключение Y/D применяют не столько для защиты д...   14.10.2011, 9:01
|- - Andrey_V   Цитата(Vian @ 14.10.2011, 10:01) Переключ...   14.10.2011, 9:11
- - Rus75   Спалить двигатель можно множеством способов и прич...   14.10.2011, 9:14
- - Andrey_V   Вот еще чего добавлю. Представьте, что Ваш э/д (он...   14.10.2011, 9:16
- - Alexander_I   Такое требование имеет основание, если производите...   14.10.2011, 9:34
- - Usach   Цитата(libra @ 14.10.2011, 12:19) Нет обм...   14.10.2011, 11:13
|- - Andrey_V   Цитата(Usach @ 14.10.2011, 12:13) Хе..хе....   15.10.2011, 19:26
- - Usach   Цитата(Rus75 @ 14.10.2011, 13:14) Спалить...   14.10.2011, 11:21
- - Usach   Цитата(Alexander_I @ 14.10.2011, 13:34) Т...   14.10.2011, 11:30
- - Alexander_I   Это я к тому, что можно ведь и на улитку котла ДКВ...   14.10.2011, 13:54
- - Pzotov   Как я понял электрошкаф и пусконаладку вы делали с...   14.10.2011, 22:25
- - coverart   Цитата(Alexander_I @ 14.10.2011, 12:34) К...   15.10.2011, 18:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных