Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Схема обвязки паровоздушного калорифера
aforest
сообщение 14.10.2011, 15:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Здравствуйте!

Сейчас прорабатываем схему обвязки паровоздушного калорифера. Производитель калориферов дал вот такую схему:

Прикрепленный файл  1.jpg ( 77,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544


Воздух проходит через несколько установленных в два ряда (один под одним) калориферов (большие стрелки), причем верхние и нижние калориферы соединены между собой ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО по пару-конденсату (неизвестно, что будет на выходе из первого калорифера). Нижние калориферы - такие же, как и верхние (марка, тип). По-моему, это чушь какая-то, будет в этой системе застой, и так можно нижние калориферы разморозить. Воздух на входе -20 град., на выходе - около 20. Каждый теплообменник по 442 кВт при темп. воздуха на входе -20 и давлении пара 1 бари.
Что скажет многоуважаемое сообщество?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aforest   Схема обвязки паровоздушного калорифера   14.10.2011, 15:13
- - gilepp   Действительно интересная схема. Не встречал таких....   14.10.2011, 16:43
- - aforest   Вот и я думаю, хрень какая-то. Я взял программку у...   14.10.2011, 17:00
- - gilepp   А что говорит производитель ? Он как-то может прок...   14.10.2011, 17:03
- - aforest   С производителем я еще лично не общался, заказчику...   14.10.2011, 17:20
- - gilepp   Спросите где у них такие системы работают по точно...   14.10.2011, 18:21
- - aforest   Насколько я понимаю, паровой калорифер не рассчита...   14.10.2011, 20:15
- - Kult_Ra   Схема похожа на пароводЯной бойлер с охладителем к...   14.10.2011, 20:23
- - aforest   Только в пароводяном бойлере температура нагреваем...   14.10.2011, 20:38
- - Kult_Ra   Вы уже что-то обдумали. Я же такое вижу в первый р...   14.10.2011, 20:53
- - ILG   Вечер добрый. Либо вы с поставщиком системы не пон...   14.10.2011, 21:14
- - Галиев   Паровые калориферы для приточки - издевательство ч...   14.10.2011, 23:34
- - gilepp   ЦитатаБывают ли паровые калориферы, которые допуск...   15.10.2011, 9:58
- - aforest   Ну что ж, в понедельник буду мочить производителя.   15.10.2011, 10:38
|- - gilepp   Цитата(aforest @ 15.10.2011, 11:38) Ну чт...   15.10.2011, 11:25
||- - Галиев   Цитата(gilepp @ 15.10.2011, 12:25) Если к...   16.10.2011, 9:56
|- - Kult_Ra   Цитата(aforest @ 15.10.2011, 11:38) Ну чт...   15.10.2011, 17:42
|- - Галиев   Цитата(Kult_Ra @ 15.10.2011, 18:42) Паров...   16.10.2011, 10:03
- - gilepp   ЦитатаЯ ранее предположил, что эта установка анало...   15.10.2011, 20:15
- - Kult_Ra   ЦитатаНу, не знаю, не знаю :-) Мне встречались про...   15.10.2011, 20:55
- - gilepp   ЦитатаЛюбопытно, откуда в конденсате угольная кисл...   16.10.2011, 14:58
|- - Галиев   Цитата(gilepp @ 16.10.2011, 15:58) CO2 ра...   16.10.2011, 15:57
- - gilepp   ЦитатаВы мне пожалуйста объясните, как СО2 попадёт...   16.10.2011, 17:13
- - aforest   В общем ,как и ожидалось, вследствие недопонимания...   17.10.2011, 19:45
|- - Галиев   Цитата(aforest @ 17.10.2011, 20:45) ... а...   17.10.2011, 21:44
- - Kult_Ra   Ну вот все, увы, в "параллельность" и ве...   17.10.2011, 21:10
- - aforest   Да ,только чтобы не было сообщающихся сосудов, и н...   17.10.2011, 22:48
- - Галиев   В корне не верно. 1. Обратные клапаны ставят после...   18.10.2011, 12:00
- - aforest   А можно проиллюстрировать данное решение по обвязк...   18.10.2011, 13:28
- - Галиев   К сожелению, нет возможности для иллюстраций. Но и...   18.10.2011, 21:04
- - aforest   Я бы объединил два калорифера, которые и по пару, ...   18.10.2011, 21:49
- - Галиев   Я бы в принципе не стал ставить паровые на приточ...   19.10.2011, 10:07
- - gilepp   Цитатаа на каждую пару калориферов поставить по од...   20.10.2011, 10:57
- - aforest   Да я вот тоже думаю, что нефиг жлобиться. Законы с...   20.10.2011, 22:43
- - gilepp   Сообщающиеся сосуды хороши когда процесс стационар...   21.10.2011, 15:06
- - Галиев   При пуске, пока не прогрелся узел, подтопление обя...   22.10.2011, 7:14
- - gilepp   ЦитатаПри пуске, пока не прогрелся узел, подтоплен...   22.10.2011, 10:46
|- - Галиев   Цитата(gilepp @ 22.10.2011, 11:46) Для то...   22.10.2011, 17:45
- - gilepp   ЦитатаКак же переполнится при правильно подобранно...   22.10.2011, 19:17
- - Галиев   Не перегибайте, пример одного КО на цех неудачен. ...   23.10.2011, 9:54
- - gilepp   Как происходит пуск ? Как быстро набирается Т ? Ка...   23.10.2011, 10:18
|- - Галиев   Цитата(gilepp @ 23.10.2011, 11:18) Как пр...   23.10.2011, 12:40
|- - Галиев   Цитата(gilepp @ 23.10.2011, 11:18) Как пр...   23.10.2011, 12:49
- - Галиев   P.S. На тему одного КО на весь цех: 11-ти этажный ...   23.10.2011, 13:18
- - gilepp   В общем-то я так и думал. Кстати вот этот пресс т...   23.10.2011, 14:10
- - aforest   Вопрос такой: а если все-таки два калорифера, кото...   24.10.2011, 11:04
|- - Галиев   Цитата(aforest @ 24.10.2011, 12:04) ... П...   24.10.2011, 12:05
- - gilepp   ЦитатаВопрос такой: а если все-таки два калорифера...   24.10.2011, 11:45
- - aforest   Только кто гарантирует, что когда давление в паров...   24.10.2011, 11:58
- - gilepp   ЦитатаТолько кто гарантирует, что когда давление в...   24.10.2011, 12:19
- - aforest   А, это как схема 1b на ресурсе http://www.spiraxs...   24.10.2011, 12:41
- - gilepp   ЦитатаА, это как схема 1b на ресурсе Да, тоже сам...   24.10.2011, 12:49
- - aforest   Ок, обдумаем на досуге.   24.10.2011, 12:53
- - Галиев   Посмотрите конденсатоотводчики TLV.   24.10.2011, 16:01
- - gilepp   Пример защитного клапана.   24.10.2011, 17:53
- - gilepp   Правда здесь опечатка в размерности расхода - прав...   24.10.2011, 18:25
- - aforest   Штука интересная. На ввод пара перед каждым калори...   24.10.2011, 20:38
- - gilepp   Прерыватель вещь полезная. При снятии давления поз...   25.10.2011, 7:01
- - Kult_Ra   На улице похолодало. И не только на улицах нашего ...   25.11.2011, 13:28
- - LordN   лет *ть тому взад на тему центрального холодного ...   25.11.2011, 14:42
- - Kult_Ra   Из истории форума нашёлся фрагмент: ------------...   25.11.2011, 16:47
- - aforest   Вопрос к gilepp: порекомендуйте какой-нибудь механ...   16.1.2012, 13:27
- - gilepp   Например Армстронг, модель 800, седло 1/4" (п...   16.1.2012, 14:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных