Схема обвязки паровоздушного калорифера |
|
|
|
14.10.2011, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380

|
Здравствуйте! Сейчас прорабатываем схему обвязки паровоздушного калорифера. Производитель калориферов дал вот такую схему:
1.jpg ( 77,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 544Воздух проходит через несколько установленных в два ряда (один под одним) калориферов (большие стрелки), причем верхние и нижние калориферы соединены между собой ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО по пару-конденсату (неизвестно, что будет на выходе из первого калорифера). Нижние калориферы - такие же, как и верхние (марка, тип). По-моему, это чушь какая-то, будет в этой системе застой, и так можно нижние калориферы разморозить. Воздух на входе -20 град., на выходе - около 20. Каждый теплообменник по 442 кВт при темп. воздуха на входе -20 и давлении пара 1 бари. Что скажет многоуважаемое сообщество?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
aforest Схема обвязки паровоздушного калорифера 14.10.2011, 15:13 gilepp Действительно интересная схема. Не встречал таких.... 14.10.2011, 16:43 aforest Вот и я думаю, хрень какая-то. Я взял программку у... 14.10.2011, 17:00 gilepp А что говорит производитель ? Он как-то может прок... 14.10.2011, 17:03 aforest С производителем я еще лично не общался, заказчику... 14.10.2011, 17:20 gilepp Спросите где у них такие системы работают по точно... 14.10.2011, 18:21 aforest Насколько я понимаю, паровой калорифер не рассчита... 14.10.2011, 20:15 Kult_Ra Схема похожа на пароводЯной бойлер с охладителем к... 14.10.2011, 20:23 aforest Только в пароводяном бойлере температура нагреваем... 14.10.2011, 20:38 Kult_Ra Вы уже что-то обдумали. Я же такое вижу в первый р... 14.10.2011, 20:53 ILG Вечер добрый.
Либо вы с поставщиком системы не пон... 14.10.2011, 21:14 Галиев Паровые калориферы для приточки - издевательство ч... 14.10.2011, 23:34 gilepp ЦитатаБывают ли паровые калориферы, которые допуск... 15.10.2011, 9:58 aforest Ну что ж, в понедельник буду мочить производителя. 15.10.2011, 10:38 gilepp Цитата(aforest @ 15.10.2011, 11:38) Ну чт... 15.10.2011, 11:25  Галиев Цитата(gilepp @ 15.10.2011, 12:25) Если к... 16.10.2011, 9:56 Kult_Ra Цитата(aforest @ 15.10.2011, 11:38) Ну чт... 15.10.2011, 17:42  Галиев Цитата(Kult_Ra @ 15.10.2011, 18:42) Паров... 16.10.2011, 10:03 gilepp ЦитатаЯ ранее предположил, что эта установка анало... 15.10.2011, 20:15 Kult_Ra ЦитатаНу, не знаю, не знаю :-) Мне встречались про... 15.10.2011, 20:55 gilepp ЦитатаЛюбопытно, откуда в конденсате угольная кисл... 16.10.2011, 14:58 Галиев Цитата(gilepp @ 16.10.2011, 15:58) CO2 ра... 16.10.2011, 15:57 gilepp ЦитатаВы мне пожалуйста объясните, как СО2 попадёт... 16.10.2011, 17:13 aforest В общем ,как и ожидалось, вследствие недопонимания... 17.10.2011, 19:45 Галиев Цитата(aforest @ 17.10.2011, 20:45) ... а... 17.10.2011, 21:44 Kult_Ra Ну вот все, увы, в "параллельность" и ве... 17.10.2011, 21:10 aforest Да ,только чтобы не было сообщающихся сосудов, и н... 17.10.2011, 22:48 Галиев В корне не верно.
1. Обратные клапаны ставят после... 18.10.2011, 12:00 aforest А можно проиллюстрировать данное решение по обвязк... 18.10.2011, 13:28 Галиев К сожелению, нет возможности для иллюстраций.
Но и... 18.10.2011, 21:04 aforest Я бы объединил два калорифера, которые и по пару, ... 18.10.2011, 21:49 Галиев Я бы в принципе не стал ставить паровые на приточ... 19.10.2011, 10:07 gilepp Цитатаа на каждую пару калориферов поставить по од... 20.10.2011, 10:57 aforest Да я вот тоже думаю, что нефиг жлобиться. Законы с... 20.10.2011, 22:43 gilepp Сообщающиеся сосуды хороши когда процесс стационар... 21.10.2011, 15:06 Галиев При пуске, пока не прогрелся узел, подтопление обя... 22.10.2011, 7:14 gilepp ЦитатаПри пуске, пока не прогрелся узел, подтоплен... 22.10.2011, 10:46 Галиев Цитата(gilepp @ 22.10.2011, 11:46) Для то... 22.10.2011, 17:45 gilepp ЦитатаКак же переполнится при правильно подобранно... 22.10.2011, 19:17 Галиев Не перегибайте, пример одного КО на цех неудачен. ... 23.10.2011, 9:54 gilepp Как происходит пуск ? Как быстро набирается Т ? Ка... 23.10.2011, 10:18 Галиев Цитата(gilepp @ 23.10.2011, 11:18) Как пр... 23.10.2011, 12:40 Галиев Цитата(gilepp @ 23.10.2011, 11:18) Как пр... 23.10.2011, 12:49 Галиев P.S. На тему одного КО на весь цех: 11-ти этажный ... 23.10.2011, 13:18 gilepp В общем-то я так и думал.
Кстати вот этот пресс т... 23.10.2011, 14:10 aforest Вопрос такой: а если все-таки два калорифера, кото... 24.10.2011, 11:04 Галиев Цитата(aforest @ 24.10.2011, 12:04) ... П... 24.10.2011, 12:05 gilepp ЦитатаВопрос такой: а если все-таки два калорифера... 24.10.2011, 11:45 aforest Только кто гарантирует, что когда давление в паров... 24.10.2011, 11:58 gilepp ЦитатаТолько кто гарантирует, что когда давление в... 24.10.2011, 12:19 aforest А, это как схема 1b на ресурсе
http://www.spiraxs... 24.10.2011, 12:41 gilepp ЦитатаА, это как схема 1b на ресурсе
Да, тоже сам... 24.10.2011, 12:49 aforest Ок, обдумаем на досуге. 24.10.2011, 12:53 Галиев Посмотрите конденсатоотводчики TLV. 24.10.2011, 16:01 gilepp Пример защитного клапана. 24.10.2011, 17:53 gilepp Правда здесь опечатка в размерности расхода - прав... 24.10.2011, 18:25 aforest Штука интересная. На ввод пара перед каждым калори... 24.10.2011, 20:38 gilepp Прерыватель вещь полезная. При снятии давления поз... 25.10.2011, 7:01 Kult_Ra На улице похолодало. И не только на улицах нашего ... 25.11.2011, 13:28 LordN лет *ть тому взад на тему центрального холодного ... 25.11.2011, 14:42 Kult_Ra Из истории форума нашёлся фрагмент:
------------... 25.11.2011, 16:47 aforest Вопрос к gilepp:
порекомендуйте какой-нибудь механ... 16.1.2012, 13:27 gilepp Например Армстронг, модель 800, седло 1/4" (п... 16.1.2012, 14:15
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|