Гость_Max2114_*
сообщение 16.10.2011, 16:11
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!

Имеется система водоснабжения нескольких зданий. Вода из резевуара подается при помощи насосов. В станции 3 насоса, все три с частотниками. На подаче потребител. установлен датчик давления. (см. приложенную схему).

Частотные преобразователи управляются при помощи свободнопрограммируемого контроллера аналоговыми и дискртынми выходами (сигнал "пуск" и задение частоты (0-10В)). Датчик давления подключен к контроллеру. В принципе в регулировании далвения и включения второго насоса при незватке первого ничего сложного нет, все это реализовал. Появилась следующая проблема...

1. Защита от сухого хода осущесвтяется по датчику уровня в емкости. Но желательно защитить насос и от закрытиго крана (к примеру после резевуара или перед насосом). Пока реализовал защиту только при старте (если за оперделенное время далвение не набарлось выше минимального - то включить дргуой насос). Но вот закрытие крана при уже рабочей системе - проблема. С мембранного бака вода выливатеся довольно таки долго, и соответсвенно давление падает также довольно долго. Нужно либо повышать порог (сейчас порог 0,1 МПа), либо придумывать еще что-либо хитрое. Есть мысль контролировать регулятор и далвение. Если частотник в 100%, а давление не растет - выключить насос и перейти на следующий. Может еще какой-нибудь способ подскажете. (Тут бы подошло реле протока, но оно опять же вызывает ложные срабатывания на малом расходе)

2. Защита от перекрытой подачи. Проблема в следующем - если перекрыть подачу при рабоатеющем насосе, то чаще всего он останавливается на давлении уставки ( обычно на 72-73% вращения) и выравнивается далвение в баке и давление насоса. т.о. протока в насосе нет, давлнеие стабильно и обороты не падают до минимального значения. Изначально пытался защитить от закрытго крана путем выключения насоса, при его работе на минимальных оборотах в течении некоторого времени, но получается, что благодаря компенсатору насос не снижает обороты до конца. Есть мысль останавливать насос в случае, если обороты менее 80% и не изменяютися в течении некторого времени.




Хотелось бы услышать варианты, как мне решить эти две проблемы.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1_Model.jpg ( 69,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max2114   Автоматизация водоснабжения   16.10.2011, 16:11
- - Abysmo   В такой системе не ставят мембранные баки. Это раз...   16.10.2011, 20:49
|- - Max2114   Цитата(Abysmo @ 16.10.2011, 21:49) В тако...   16.10.2011, 21:23
|- - Rus75   Цитата(Abysmo @ 16.10.2011, 21:49) В тако...   17.10.2011, 17:02
- - vladun   поставьте интеллектуальный пускатель, который буде...   16.10.2011, 22:52
- - Usach   Схема у Вас вполне нормальная и рабочая. Бак нужен...   17.10.2011, 6:50
- - Akirra   Поставить задвижки с электроприводом и завязать их...   17.10.2011, 9:00
- - gansales   Выкинуть контроллер, установить VLT AQUA Drive.   17.10.2011, 10:14
- - Abysmo   Цитатапоставьте интеллектуальный пускатель, которы...   17.10.2011, 12:55
- - Akirra   "Выкинуть контроллер, установить VLT AQUA Dri...   17.10.2011, 13:08
- - Usach   Цитата(Abysmo @ 17.10.2011, 16:55) Вы так...   17.10.2011, 13:41
- - Rus75   Нужно конечно смотреть -какая стоит задвижка, но с...   17.10.2011, 16:46
- - Usach   Цитата(Rus75 @ 17.10.2011, 21:02) объясни...   17.10.2011, 17:32
|- - Max2114   Хоть и поздно, но отпишусь Вчера я наладил рабо...   18.10.2011, 19:02
- - Rus75   Да то что бак сглаживает давление в системе я и та...   19.10.2011, 7:10
- - KOSOлапый   1. Для защиты от сухого хода по закрытой задвижке ...   20.10.2011, 2:25
- - vladun   Цитата1. Защита от закрытого крана перед насосом (...   20.10.2011, 18:59
|- - Max2114   Цитата(vladun @ 20.10.2011, 19:59) ИМХО, ...   21.10.2011, 11:34
- - испытатель   А чем не устраивает обычный PRESSCONTROL тип PC 15...   20.10.2011, 22:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных