Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчёт минимального часового водопотребления, где найти
SunMaNael
сообщение 17.10.2011, 11:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.3.2008
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418



Подскажите кто-нибудь где можно найти расчёт минимального часового водопотребления. В действующем СНиП 2.04.01-85 (Внутр. вода и кан) определены расчёты только максимального и среднего часовых расходов. Нашел еще расчет ФГУП "СантехНИИпроект"(СТО 02494733 5.2-01-2006). Но по нему мой расчетный Кmax выходит за рамки таблицы нахождения Кmin. Кроме того, данный расчет не корректен на территории Украины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SunMaNael   Расчёт минимального часового водопотребления   17.10.2011, 11:52
- - alexandrpjatkov   Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 14:52) Под...   17.10.2011, 12:02
- - Fatik   Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 12:52) Под...   17.10.2011, 12:35
- - SunMaNael   Минимальный часовой расход нужен для подбора счетч...   17.10.2011, 12:36
|- - Fatik   Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 13:36) Мин...   17.10.2011, 12:41
||- - rinatbay   Цитата(Fatik @ 17.10.2011, 12:41) Правда?...   19.10.2017, 16:19
|- - alexandrpjatkov   Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 15:36) Мин...   17.10.2011, 12:44
|- - Fatik   Цитата(alexandrpjatkov @ 17.10.2011, 13:4...   17.10.2011, 12:48
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Fatik @ 17.10.2011, 15:48) Счетчик...   17.10.2011, 13:33
- - SunMaNael   Забывать не корректно - особенно если водоканал тр...   17.10.2011, 12:51
|- - Fatik   Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 13:51) Заб...   17.10.2011, 13:51
- - SunMaNael   Нужен ответ на решение водоканала http://forum.abo...   17.10.2011, 16:55
- - INVK   Цитата(alexandrpjatkov @ 17.10.2011, 12:4...   13.10.2017, 16:27
- - fmdeni88   Думаю, что за минимальный расход воды можно принят...   14.8.2018, 0:54
- - Ferdipendoz   Откуда взялась цифра 0,21 м/с? Допустим, труба DN ...   14.8.2018, 7:53
- - may3ep   Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2018, 7:53) А в...   9.3.2019, 23:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных