Гость_Novichek_*
сообщение 9.8.2006, 12:25
Сообщение #1





Guest Forum






Всем добрый день. У меня такое дела заказчик настаивает на том, чтобы трубы Г.в.с. и совмещенного хозяйственно-противопожарного водопровода были из металлопластика. Это вообще реально? Не поплавяться ли они во время пожара и нет ли запрещающих норм для их применения. Спасибо. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Novichek   Пожарный водопровод из металлопластика   9.8.2006, 12:25
- - andrey R   лучше всего подходят пластилиновые трубы - порвал ...   9.8.2006, 13:07
- - Ёрик   Пускай выдаст раздел "ПМ", с указанием в...   9.8.2006, 13:16
- - Novichek   Всем большое спасибо!   9.8.2006, 13:29
- - Guest   Бывает и такое. Снимок у входа в метро.   9.8.2006, 15:58
- - andrey R   Мне понравилось   9.8.2006, 16:09
- - Ёрик   значит бываает.   9.8.2006, 16:49
- - Novichek   Вам смешно! А мне не очень. Во мне эта фотка з...   9.8.2006, 16:52
- - Ёрик   Цитата(Novichek @ Aug 9 2006, 17:52 )... эта ...   9.8.2006, 17:23
- - Гость_Михалыч   to Novichek (Во мне эта фотка зародила сомнения) ...   10.8.2006, 8:49
- - Guest   Можно использовать металлопласт на объединенном пр...   10.8.2006, 10:58
- - Alex_   Все верно.. ЧИТАЙТЕ СНИП !!!!   10.8.2006, 11:36
- - synthesis   Прошу обратить внимание на эту ссылку. http://www....   12.8.2006, 12:58
- - Игорь Борисов   Вот это уже дело. Товар СЕРТИФИЦИРОВАН и разрешен ...   12.8.2006, 15:43
- - [SD]SYB   СП 40-103-98 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1 Нас...   15.8.2006, 9:49
- - andrey R   а трубы по вышеприведённой ссылке - это дорогая эк...   15.8.2006, 10:12
- - Миша   Делал совмещенный пожар и хоз-питье. До последнего...   15.8.2006, 11:15
- - Serg Ivanov   Цитата(Миша @ Aug 15 2006, 12:15 )Делал совме...   4.10.2006, 15:50
- - Serg Ivanov   Что интересно- подводки к унитазам делали из пласт...   5.10.2006, 11:29
- - selin   Говорится ли где в нормативке про то, какие стальн...   5.8.2008, 6:40
- - Makarone   Если заказчик настаивает-поставьте ему Q-tec. Выгл...   6.8.2008, 1:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных