> Прокладка канализации, Метод прокладки с наименьшими затратами
Ilya_G
сообщение 18.10.2011, 18:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944



Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, каким образом лучше проложить канализацию.

Что имеем: административное здание, которое стоит на свайном фцндаменте. Т.е. сваи, плиты перекрытия и пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и стяжки.

Подвала или подполья в данном здании не предусматривается.

Согласно СНиП пожно проложить трубы канализации скрыто, под полом, в строительных каналах например.

Но вот какие габариты должны быть у этих каналов не понятно.
Строители настаивают на том, что бы эти каналы были 2 метра высотой для обслуживания, я считаю что это совсем не обязательно.
При засорении вызовет какие-то трудности возможно, но ведь можно организовать прочистку из смортового колодца, который находится на улице.

Строители обещают, что экспертизу данное решение не пройдет.
Возможно ли это и с чем это может быть связано?

И еще, если канализации пойдет в подобных каналах, то достаточно ли ее будет теплоизолировать обычной теплоизляцией, или же необходимо предусматривать какой-то греющий спутник?
Под самим зданием трубы на глубину 2 метра думаю заглублять смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ilya_G   Прокладка канализации   18.10.2011, 18:09
- - Timur_BB   Габариты канала определяются из условий монтажа и ...   18.10.2011, 18:43
- - aleksey_v   А о чем речь? Через все здание в подпольной земле ...   18.10.2011, 21:44
- - Reflex   ЦитатаТ.е. сваи, плиты перекрытия и пирог из тепло...   19.10.2011, 9:28
- - Ilya_G   Цитата(Timur_BB @ 18.10.2011, 19:43) Габа...   19.10.2011, 10:53
- - Timur_BB   похороненные под полом здания трубы не обслуживаем...   19.10.2011, 10:57
- - Ilya_G   ну скажем так, вопрос передо мной поставлен : ...   19.10.2011, 11:16
- - Ilya_G   еще такой вопрос, если при прокладке трубопровода ...   19.10.2011, 11:50
- - Timur_BB   хм, да, СНиП 2.04.01 не запрещает закопать в землю...   19.10.2011, 12:57
- - Timur_BB   на случай аварии разбомбят пол, отключат воду, пок...   19.10.2011, 13:07
- - Reflex   Вы так и не ответили на мой вопрос о взаимосвязи с...   19.10.2011, 14:25
- - Ilya_G   видимо это была просто лишняя информация согласн...   19.10.2011, 15:15
- - Reflex   п. 17.19 какого СНиП? Если речь идет о 2.04.01-85,...   19.10.2011, 15:48
- - Reflex   п. 17.19 какого СНиП? Если речь идет о 2.04.01-85,...   19.10.2011, 15:48
- - Reflex   п.17.10. Просите строителей, чтоб в местах прокла...   19.10.2011, 15:55
- - Ilya_G   прошу прощенья, пункт конечно 17.9, а не 17.19 ус...   19.10.2011, 16:07
- - Dmitry_vk   Если под монолитной подушкой (у вас - плитами пере...   19.10.2011, 16:29
- - Reflex   ЦитатаВам надо идти в пироге 500 мм, можно в нем и...   19.10.2011, 16:33
- - Ilya_G   еще вопрос,при выводе канализации из здания нужно ...   19.10.2011, 16:53
- - Timur_BB   да, строители не любят когда им арматурную сетку н...   19.10.2011, 17:17
- - Reflex   прикрепите файлы раздела КЖ с фундаментами. и план...   19.10.2011, 17:23
- - Reflex   Цитатачто есть понимание "лючка" Как то ...   19.10.2011, 17:33
|- - Timur_BB   Цитата(Reflex @ 19.10.2011, 18:33) Как то...   19.10.2011, 19:15
- - Ilya_G   Части КЖ нет, т.к. не будет металлической четки. В...   19.10.2011, 18:08
- - aleksey_v   Я понимаю, что не самое лучшее на 1 взгляд: почему...   19.10.2011, 18:55
- - Reflex   Приямка не требовалось, по скольку расстояние от м...   19.10.2011, 21:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных