Имеется система аспирации, которая, удаляет с технологического процесса 110 тыс. м3/час. И проходя через фильтр удаляет воздух в атмосферу.
По немецкому проекту была сделана рециркуляция воздуха через воздушный фильтр. Но по Русским стандартам невозможно спроектировать систему аспирации данным способом.
СНиП 41.01.2003
7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается:
а) из помещений, в которых максимальный расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности;
б) из помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные Госсанэпиднадзором России, или резко выраженные неприятные запахи;
е) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом;
ж) из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом;по этим вот позициям. Но не выбрасывать такие объемы отработанного воздуха в атмосферу, было решено использовать рекуперацию. Но тут встает целый ряд сложных вопросов:
1. В технико-экономическом обоснование проекта.
2. Подбор рекуператора. (роторный или пластинчатый) сам склоняюсь к пластинчатому, ввиду простоты монтажа вне вент системы. Водяной рекуператор не рассматриваю ввиду низких температур удаляемого воздуха.
3. Согласование с контролирующими органами Санпин и другими.
общие данные удаляемого воздуха:
температура от 5 до 25 гр. С.
запыленностью пренебречь.
объем удаляемого воздуха составляет 110 тыс. м3/час
средняя температура отопительного периода +3 гр. С.
продолжительность отопительного периода 169 дней.
чертежи системы аспирации прилагаю, данные чертежи уже имеют рециркуляцию от которой мы отказались.
Прошу экспертов внести предложения на подбор подобной системы рекупирации.
Сообщение отредактировал Sherbatov - 20.10.2011, 10:30