> Вентиляторы RFTX140C, Работают не по характеристике
sergey'd
сообщение 21.10.2011, 19:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Коллеги, всем привет.
Давненько не был на форуме, и сейчас возникла необходимость обратиться к коллективному разуму.

Ситуация:
4 взрывозащищенных вентилятора RFTX140C Ostberg, трехфазные. Смонтированы, подключены. Рабочая точка по проекту - 300 Па / 500 м3/ч.
В процессе наладки было установлено, что вентиляторы работают в точке 200 Па / 380 м3/ч.
По логике, если сопротивление сети меньше проектного, то расход соответственно больше. В данной ситуации и потери давления в сети меньше проектного, и расход.. Такое ощущение, что вентилятор работает не на полную мощность. Фазировку проверили.
Подключение - звезда. На клеммной коробке вентилятора также указано как подключить треугольником, но во всех инструкциях указано именно подключение звездой. Можно ли его подключать треугольником?
Непонятны причины такого поведения вентиляторов.
Может есть у кого какие мысли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных