> Кондиционирование зрительного зала, большие теплоизбытки
ime
сообщение 24.10.2011, 20:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



Здравствуйте уважаемые специалисты!
Предлагаю вашему вниманию задачу:
зрительный зал драматического театра, балкон, бельэтаж, высота 12м. 344 зрителя в зале, бельэтаж 134 места, балкон на 80 чел. Итого 558чел.
по 20м3/ч*чел получается 558*20=11160м3/ч. в зале на высоте примерно 6 метров весит софит, мощностью 232кВт.
Теплоизбытки от людей по явной теплоте 558*85=47430Вт. Всего теплоизбытки 47430+232000=279430Вт.
Я хотел применить вытесняющую вентиляцию с подачей воздуха по кресла.
Если принять дТ=6 град.С, расход воздуха по явной теплоте нужен G=279430*3.6/1.2/6~140000м3/ч. т.е. 320Вт/м2, 250м3/ч*чел.

что делать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 10:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных