сообщение 10.8.2006, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076



Помогите,пожалуйста,совсем все забыла. При гидравлическом расчете однотрубной системы с верхней разводкой мы стояк принимаем как общий участок?то есть 5 этажей,нагрузка на стояк 4000 Вт,получается ,что стояк идет одним диаметром?(считала двухтрубку всегда,с однотрубкой запуталась),подскажите,пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Кэт   Однотрубная система   10.8.2006, 10:02
- - Daymonic   При однотрубке стояк одного диаметра, теплоносител...   10.8.2006, 10:20
- - Кэт   спасибо большое. У меня еще один вопрос,подскажите...   10.8.2006, 11:51
- - Daymonic   Ведь логично, что считать нужно полный путь движен...   10.8.2006, 12:33
- - Кэт   Спасибо большое. Я совсем запуталась. Получается,ч...   10.8.2006, 13:10
- - Daymonic   Честно говоря что то я уже сам запутался в ваших и...   10.8.2006, 14:19
- - Кэт   Однотрубка тоже бывает с попутным движением теплон...   10.8.2006, 15:35
- - Кэт   наверно,все-таки насосное давление берем не по хар...   10.8.2006, 16:06
- - Bers   Смущает отопительный прибор на ст.13 с нагрузкой 2...   10.8.2006, 16:14
- - Daymonic   Понял о какой попутке вы говорите. Ну как во всех ...   10.8.2006, 16:19
- - Daymonic   Меня лично смущают величины теплопотерь, что то ма...   10.8.2006, 16:30
- - Кэт   Температурный график 105-70,радиаторы биметалличес...   10.8.2006, 17:00
- - Кэт   ИТП от тепловых сетей. Я беру график по нормативу ...   11.8.2006, 14:17
- - Daymonic   Теплопотери не зависят от температурного графика т...   11.8.2006, 15:21
- - Кэт   Спасибо Вам большое. Меня просто смутило сообщение...   11.8.2006, 15:49
- - Daymonic   Этак у вас всего 80 кВт получается на дом придет п...   12.8.2006, 15:50
- - Кэт   Посмотрите,пожалуйста,может,я где-то сделала ошибк...   14.8.2006, 11:48
- - Кэт   Сейчас посчитала полностью гидравлику.Получилось п...   14.8.2006, 15:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных