> Экономия от установки термостатических клапанов на радиаторы., Помогите разобраться.
Aleha2004
сообщение 26.10.2011, 13:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116591



Может существует уже такая тема, но я не нашёл.
Помогите разобраться в экономической целесообразности установки термостатических клапанов на радиаторы.
Правда ли, что при их установке на все радиаторы, например, в поликлиннике, расход поступающей тепловой энергии уменьшится, за счёт уменьшения расхода теплоносителя через радиаторы? Ведь вся неиспользуемая энергия проходит через байпас и так же уходит. Диаметр сечения подвода, отвода, байпаса и сечения клапана одинаковые.
Система отопления простая-тепловая энергия подходит, проходит через здание и уходит.
Вариант, если учитывается температура уходящего и приходящего теплоносителя при расчёте стоимости понятна и не учитывается. Вопрос простой, уменьшается ли расход при установке термостатических клапанов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aleha2004   Экономия от установки термостатических клапанов на радиаторы.   26.10.2011, 13:47
- - ПрактикЪ   Термоголовка закрывает проток воды через радиатор ...   26.10.2011, 14:14
- - Aleha2004   Ответа не прозвучало. Что делает термоголовка поня...   26.10.2011, 14:23
- - Dede   Количество воды, подаваемой на здание, не является...   26.10.2011, 14:29
|- - Aleha2004   Цитата(Dede @ 26.10.2011, 15:29) Количест...   26.10.2011, 14:50
|- - vnvik   Цитата(Dede @ 26.10.2011, 14:29) Количест...   26.10.2011, 14:53
- - KYV86   Если на поликлинике есть узел учета тепловой энерг...   26.10.2011, 14:32
- - Altelega   Для двухтрубки достаточно просто термоголовки на р...   26.10.2011, 15:04
- - Kult_Ra   ЦитатаПомогите разобраться в экономической целесоо...   26.10.2011, 15:13
- - Aleha2004   Система однотрубная... Мнения разделились, вот так...   26.10.2011, 15:19
|- - Kult_Ra   Цитата(Aleha2004 @ 26.10.2011, 16:19) Сис...   26.10.2011, 17:08
- - Altelega   если температура в помещениях снизится, то эффект ...   26.10.2011, 15:41
- - Kult_Ra   ЦитатаВедь вся неиспользуемая энергия проходит чер...   26.10.2011, 17:45
- - Altelega   ЦитатаВопрос простой, уменьшается ли расход при ус...   26.10.2011, 18:07
- - Kult_Ra   ЦитатаВопрос простой, уменьшается ли расход при ус...   26.10.2011, 19:23
- - Aleha2004   Тогда вот какой вопрос-зачем же его предлагать в к...   27.10.2011, 9:35
- - l-nikolaev   Цитата(Aleha2004 @ 27.10.2011, 10:35) Тог...   27.10.2011, 9:55
- - ЁЖик   Цитата(l-nikolaev @ 27.10.2011, 10:5...   27.10.2011, 10:14
- - l-nikolaev   Цитата(ЁЖик @ 27.10.2011, 11:14) В таком ...   27.10.2011, 10:16
|- - инж323   Цитата(l-nikolaev @ 27.10.2011, 11:1...   27.10.2011, 10:28
- - ЁЖик   Тому, кто так рассуждает. Начиная от местного водя...   27.10.2011, 10:28
- - l-nikolaev   Цитата(ЁЖик @ 27.10.2011, 11:28) Тому, кт...   27.10.2011, 11:12
- - ЁЖик   "заметка на полях" (c чюйвством иронии (...   27.10.2011, 11:25
- - l-nikolaev   Цитата(ЁЖик @ 27.10.2011, 12:25) "за...   27.10.2011, 13:05
- - Aleha2004   Итак подведём: установка термостатических датчиков...   27.10.2011, 16:24
|- - Бойко   Цитата(Aleha2004 @ 27.10.2011, 17:24) ......   27.10.2011, 17:17
|- - инж323   Цитата(Aleha2004 @ 27.10.2011, 17:24) Ита...   27.10.2011, 17:53
- - jota   Цитата(Aleha2004 @ 26.10.2011, 14:50) Не,...   27.10.2011, 16:47
|- - Aleha2004   Цитата(jota @ 27.10.2011, 17:47) Значит т...   27.10.2011, 16:55
- - Altelega   А у вас вообще есть учет теплоэнергии и по какой с...   27.10.2011, 17:33
- - ЁЖик   Цитата(инж323 @ 27.10.2011, 11:28) Хотя и...   27.10.2011, 20:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных