> Пуско-наладочные работы очистных сооружений для молокозавода
odv
сообщение 27.10.2011, 9:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Помогите молодому специалисту разобратся со следующим вопросом, сейчас запускаю очистные сооружения молокозавода, технологическая линия включает в себя три стадии очистки:
1) Механическая очистка (жироуловитель)
2)Физикохимическая очистка (трубный флокулятор с дозацией последовательно Al2(SO4)3 ----- NaOH-----Флокулянт (SuperFloc) далее стоки направляются на 2 напорных флотатора обвязаных последовательно.
3) Биологическая очистка (2 аэротенка отстойника с загрузкой типа синтетические водоросли работающие парралельно, и доочистка с такой же загрузкой.
4) После биологии стит напорный фильтр с сорбционной загрузкой.
5)Обеззараживание УФ излучение.
Анализ на входе составляет:
1. ХПК 3680
2. БПК5 1920
3. В.В. 91
4. Ион амония 73
5. Нитрит ион 0,082
6. Фосфат ион 35
7. Жиры 45-5000
После биологии во вторичном отстойнике
1. ХПК 1020
2. БПК5 446
3. В.В. 18,4
4. Ион амония 49
5. Нитрит ион -
6. Нитрат ион -
6. Фосфат ион -
7. Жиры 6,2
8. АПАВ 0,67
После наладки первых двух ступеней вода выходит без цвета с небольшим запахом, в аэротенке (во вторичном отстойнике) появляется мутность и цветность запах становится тухлым лаборатория написала 4б. тух. в аэротенке сильное пенообразование, и ил давольно странный впринципе он обладает хорошим хлопьеобразованием но после отстаивания не всплывает. Судя по анализу пропорция 100:5:1 полностью разбалансирована, получается 100:11,17:0, вопрос следующий поможет ли в данной ситуации дозация фосфорной кислоты (или солей фосфора).
Аэротенки запускали по стандартной схеме залили сток на 1 м. выше аэраторов, включили аэрацию, догнали КРК до 4, завезли активный ил с городских очистных сооружений 6 куб.м По объему в колбе ила осело примерно 4%, первые 1 день ил стоял с аэрацией далее начали добавлять сток но ил начал менять цвет в более темную сторону и появились белые включения. Что я делаю не так, и что нужно для того чтобы заработали очитные очень прошу помощи, до этого запускал очитные сооружения хозю быта. таких проблем ни когда не было.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- odv   Пуско-наладочные работы очистных сооружений для молокозавода   27.10.2011, 9:23
- - andrey R   Цитатаполучается 100:11,17:0 Так и органики мало н...   27.10.2011, 9:29
- - odv   А почему сразу выбросить , а органики действител...   27.10.2011, 11:09
|- - andrey R   Цитата(odv @ 27.10.2011, 12:09) А почему ...   27.10.2011, 17:20
- - Alge   Цитата(andrey R @ 27.10.2011, 10:29) Так ...   27.10.2011, 16:22
- - odv   Биология работает две недели, а органики я имел вв...   27.10.2011, 17:13
|- - Alge   Цитата(odv @ 27.10.2011, 18:13) органики ...   28.10.2011, 9:16
- - odv   Ну а почему они не будут работать, и если не будут...   27.10.2011, 17:27
- - andrey R   Я бы сформулировал вопрос иначе - а почему они буд...   27.10.2011, 17:34
- - odv   На хоз. быте я запустил 6 таких очистных сооружени...   27.10.2011, 17:43
- - odv   Завозили 7 кубов с 12 видами микроорганизмов до пе...   28.10.2011, 9:36
|- - Alge   Цитата(odv @ 28.10.2011, 10:36) меня пуга...   28.10.2011, 10:05
- - odv   Ну в принципе вы правы, сейчас закуплюсь фосфором ...   28.10.2011, 10:12
- - odv   Всем привет, у меня пошла био очистка сейчас насчи...   11.11.2011, 18:17
- - odv   Опять всем привет у меня наросло 11 видов микров, ...   17.11.2011, 18:45
- - Urchi_Purchi   так что по анализам?   22.12.2011, 15:49
- - odv   По анализам на сегодняшний день следующее: На вхо...   26.12.2011, 15:08
|- - marka1966   Цитата(odv @ 26.12.2011, 15:08) По анализ...   9.2.2012, 14:41
- - Саша   Вы плз не забрасывайте тему, через год аналогичные...   10.2.2012, 15:25
- - odv   marka1966 Эти анализы мы показывали и во время пус...   11.2.2012, 16:13
- - auzerius   а какие флотаторы установлены? механическая очист...   12.2.2012, 23:20
- - odv   Флотаторы стоят напорные собственной разработки, ж...   13.2.2012, 17:07
- - odv   Как обещал загрузка filter ag   15.2.2012, 14:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных