> Hydro MPC проблемы, выходят из строя частотники
to0freak
сообщение 27.10.2011, 11:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Здравствуйте!
На некоторых объектах с определенной периодичностью выходят из строя частотники типа MGE на станциях Grundfos Hydro MPC. Панель управления CU 351 зачастую выдаёт ошибку о высоком/низком питании.. по этому вполне вероятно, что частотники горят именно из-за нестабильного питания, однако специалисты сервис центра заявляют, что ошибка о пониженом питании CU 351 означает пропадание питания в целом, а не то, что оно пониженное, пропадающее часто питание увеличивает колличество пусков-остановов от чего и горят приводы (вполне возможно), но! после первых поломок было установлено реле времени на задержку запуска, выжидающее 15 минут при пропадании питания, тем не менее буквально на прошлой неделе вышел из строя ещё один частотный преобразователь. От нестабильности питаня он был защищён реле контроля фаз, впрочем - дешёвым.
В чём же может быть реальная причина выхода из строя? Если это нестабильное питание, то поможет ли установка стабилизатора напряжения? (суммарная мощность насосов 12,5 квт)
Заранее спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- to0freak   Hydro MPC проблемы   27.10.2011, 11:03
- - Сергей Валерьевич   Это ЧП General Electric? типа VAT200? И что, они с...   27.10.2011, 11:14
- - to0freak   Станция повышения давления состоит из щита управле...   27.10.2011, 11:26
- - Сергей Валерьевич   понял, типа наездники? Не работал с ними..   27.10.2011, 12:18
- - Pawel   Сколько длина питающего кабеля и до двигателя?   30.10.2011, 15:47
|- - BROMBA   Цитата(Pawel @ 30.10.2011, 15:47) Сколько...   30.10.2011, 18:01
- - BROMBA   Да, вдогонку: MMGE - это не марка частотника, это ...   30.10.2011, 18:08
- - BROMBA   Да, вот, еще вдогонку: там на платах (в зависимост...   30.10.2011, 18:23
|- - BorisZV   Цитата(BROMBA @ 30.10.2011, 18:23) ...одн...   2.11.2011, 10:10
|- - to0freak   Цитата(BorisZV @ 2.11.2011, 11:10) Устано...   3.11.2011, 7:33
- - Pawel   Да, скорее всего силовые модули сильно слабоваты. ...   31.10.2011, 7:40
- - to0freak   Спасибо за ответы. Не понятно, всё-таки, одно - их...   1.11.2011, 8:08
- - Pawel   Сами же себе и ответили ((с более стабильным напря...   1.11.2011, 17:19
|- - to0freak   Цитата(Pawel @ 1.11.2011, 18:19) Сами же ...   2.11.2011, 7:55
- - BorisZV   Ну если питание после "моржка" отрубаетс...   3.11.2011, 11:35
- - jakudzaa   Еще бы фото внутренностей шкафа управления Hydro M...   18.11.2011, 16:51
- - GrossIngener   Было бы неплохо если бы указали какое питание у ст...   3.11.2012, 22:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8