> Тепловая схема котельной на пеллетах
Ram132
сообщение 27.10.2011, 12:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Добрый день!

Прошу помочь советом.
Объект теплопотребления - анграы с бассейнами для выращиания рыбы и 2-х этажное здание обслуживающего персонала.
Котельная на пеллетах 236 кВт, работает на отпление (ангаров и 2-х этажного здания) и подогрев воды для технологических нужд (для циркуляции подогретой воды бассейнах где выращивается рыба).
Вода для бассейнов подается с реки самовсасывающим насосом (автоматики на нем никакой нет вкл/выкл). Тепловая схема котельной во вложении.
Если на все бассейны будет постоянный водоразбор, то вроде бы проблем и нет. Но при отсутсвии водопотребления на бассейны, циркуляция прекратиться и самовсасывающий насос "упрется". Что можно придумать на это случай?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 305,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ram132   Тепловая схема котельной на пеллетах   27.10.2011, 12:54
- - jota   ТТК ставятся 2 штуки минимум. Для стабилизации раб...   27.10.2011, 13:47
- - Ram132   Установка одного котла - желание заказчика. Почему...   27.10.2011, 14:17
|- - jota   1. Есть желание и есть нормы. По-моему в ваших в н...   27.10.2011, 14:58
|- - zeman   Цитата(Ram132 @ 27.10.2011, 15:17) Изнача...   27.10.2011, 15:25
- - Ram132   Чем больше время работы насоса при нулевом расходе...   27.10.2011, 15:30
- - Ram132   Схемы отопления и водоснабжения ангаров приложил. ...   27.10.2011, 15:35
|- - jota   Цитата(Ram132 @ 27.10.2011, 15:35) Схемы ...   27.10.2011, 16:30
- - zeman   А не правильней будет всю воду подавать через тепл...   27.10.2011, 16:09
- - Ram132   В 1 ангаре выращивается икра - это один температур...   27.10.2011, 16:26
- - aforest   А почему нельзя на самовсасывающий насос обычное р...   27.10.2011, 21:41
- - jota   В рыбном бассейне вообще-то вода должна меняться п...   27.10.2011, 22:21
|- - zeman   Цитата(jota @ 27.10.2011, 23:21) В рыбном...   28.10.2011, 9:11
- - Ram132   Спасибо за оценки и советы. В выходные "рихта...   28.10.2011, 16:30
- - Ram132   Откорректировал тепловую схему (во вложении). На б...   10.11.2011, 13:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 9:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных