Вова13 Витотроник 333 28.10.2011, 22:01 tiptop Цитата(Вова13 @ 28.10.2011, 23:01) при те... 28.10.2011, 22:06 Вова13 номера1,2,3 ;резистор на 3-м
номера1,2,3 ;резисто... 28.10.2011, 22:27 tiptop У 333-го введено количество котлов ? 28.10.2011, 23:02 Вова13 3
параметр 35:3,
а параметр 77 стоит "4... 28.10.2011, 23:18 tiptop В LON для связи используется два провода.
Не помню... 29.10.2011, 11:50 Вова13 LON по два провода(вход и выход)на последнем ,3-ем... 29.10.2011, 14:19![]() tiptop Цитата(Вова13 @ 29.10.2011, 15:19) на 333... 29.10.2011, 16:30 Вова13 В 333 -м кабель один,идет на ВИТ 100 №1 и т.д. 29.10.2011, 19:44 tiptop Что ж, мне ничего не стОит и второй раз спросить..... 30.10.2011, 0:03 Вова13 прошу прощения,насчет 333 не припомню,на счет LON ... 30.10.2011, 11:12 Вова13 Проблема решена обжимкой наконечника LON кабеля.
... 31.10.2011, 15:14 tiptop "А ларчик просто открывался..."
Этот н... 31.10.2011, 17:15 Вова13 сделан кабель качественно,а вот фирменный или нет... 31.10.2011, 20:14