Всем здравствуйте.
Котельная-3 котла с витотрониками 100,работают в каскаде с витотроник 333 .
1)при проведении актуализации 333-й видит только двух абонентов,третьего в не находит.
2)при проверке абонентов происходит следующее:при тесте второго абонента на витотроник 100 №2 моргают три кнопки(рис.1),при при тесте первого моргают
эти кнопки сразу на абонентах №1 и №3(платы связи LON) менял местами,без изменений.


Прикрепленный файл  ____1.JPG ( 15,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вова13   Витотроник 333   28.10.2011, 22:01
- - tiptop   Цитата(Вова13 @ 28.10.2011, 23:01) при те...   28.10.2011, 22:06
- - Вова13   номера1,2,3 ;резистор на 3-м номера1,2,3 ;резисто...   28.10.2011, 22:27
- - tiptop   У 333-го введено количество котлов ?   28.10.2011, 23:02
- - Вова13   3 параметр 35:3, а параметр 77 стоит "4...   28.10.2011, 23:18
- - tiptop   В LON для связи используется два провода. Не помню...   29.10.2011, 11:50
- - Вова13   LON по два провода(вход и выход)на последнем ,3-ем...   29.10.2011, 14:19
|- - tiptop   Цитата(Вова13 @ 29.10.2011, 15:19) на 333...   29.10.2011, 16:30
- - Вова13   В 333 -м кабель один,идет на ВИТ 100 №1 и т.д.   29.10.2011, 19:44
- - tiptop   Что ж, мне ничего не стОит и второй раз спросить.....   30.10.2011, 0:03
- - Вова13   прошу прощения,насчет 333 не припомню,на счет LON ...   30.10.2011, 11:12
- - Вова13   Проблема решена обжимкой наконечника LON кабеля. ...   31.10.2011, 15:14
- - tiptop   "А ларчик просто открывался..." Этот н...   31.10.2011, 17:15
- - Вова13   сделан кабель качественно,а вот фирменный или нет...   31.10.2011, 20:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных