> Проблема с циркуляцией в больнице, помогите с ИТП
mr.Drug
сообщение 31.10.2011, 12:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145



Добрый день всем, проектирую реконструкцию отопления и ТМ части больничного корпуса, в его ИТП для отопления приходит труба 89мм (параметры 90-70), труба врезана в внешние ТС после насосной станции, проблема в том, что при работе насосной давление в подаче в ИТП корпуса составляет 4,4 атм, а в обратке 4,6 атм, кто измерял говорят мерили там где нужно и как нужно, я так понял либо врезались не там где надо, либо не так как надо, проектируя ИТП я не знал об этом, теперь вопросы:
1 Приложенная схема ИТП будет работать? при учёте что подача с обраткой как описано выше
2 Возможно ли вообще при таких параметрах прямой и обратки запроектировать работающий ИТП? не затрагивая наружных ТС, это уже заказчик спрашивает.
PS проектировщиком работаю недолго, только после института, прошу не пинать, извиняюсь если где непонятно выразился..
PS схемы приложены ниже, отопление пофасадное в два крыла. пищеблок не реконструируется.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________20.10.11.dwg ( 677,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mr.Drug   Проблема с циркуляцией в больнице   31.10.2011, 12:52
- - Fisher_dm   Весело Ктельная отдельно, насосная отдельно, а ...   31.10.2011, 13:42
- - jota   Сетевая насосная искажает гидравлику потребителя м...   31.10.2011, 13:50
- - mr.Drug   Цитата(Fisher_dm @ 31.10.2011, 14:42) Вес...   31.10.2011, 14:01
|- - jota   Цитата(mr.Drug @ 31.10.2011, 13:01) тоест...   31.10.2011, 14:07
|- - инж323   Цитата(jota @ 31.10.2011, 15:07) На подач...   1.11.2011, 9:22
- - Dede   Пьезометрический график сети у вас в наличии? Что ...   31.10.2011, 14:06
- - mr.Drug   Цитата(jota @ 31.10.2011, 15:07) На подач...   31.10.2011, 14:30
|- - jota   Цитата(mr.Drug @ 31.10.2011, 13:30) Ок сп...   31.10.2011, 14:37
- - mr.Drug   Цитата(jota @ 31.10.2011, 15:37) Насос на...   31.10.2011, 15:05
|- - KGP1   Цитата(mr.Drug @ 31.10.2011, 15:05) спаси...   31.10.2011, 19:20
- - испытатель   Несколько раз уже сталкивался с подобной ситуацией...   31.10.2011, 19:53
- - mr.Drug   Цитата(испытатель @ 31.10.2011, 20:53) Не...   31.10.2011, 21:21
- - Studentik   ЦитатаДобрый день всем, проектирую реконструкцию о...   31.10.2011, 23:51
- - Studentik   Пособие по проектированию учреждений здравохраниен...   1.11.2011, 8:36
|- - tiptop   Цитата(Studentik @ 1.11.2011, 8:36) Средн...   1.11.2011, 8:47
- - Бойко   Съездить надо на объект. Исключить 1. Подкачивающи...   1.11.2011, 10:06
- - инж323   Закрыть задвижки ввода и глянуть на манометры пере...   1.11.2011, 10:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных