ewe007 догревочный котел 31.10.2011, 14:13 jota Не проще ли увеличить радиатор? Или вместо радиато... 31.10.2011, 14:20 ewe007 было бы проще не спрашивал)
отопительные приборы -... 31.10.2011, 14:24 jota Какая мощность нужна для увеличения Тпом считали?
... 31.10.2011, 14:29 ewe007 нет, как раз хотел пойти от обратного
понять на ск... 31.10.2011, 14:39 jota Мало данных.
Если котёл ставить на весь коллектор ... 31.10.2011, 14:50 ewe007 как раз только мощность и будет играть, далее с ко... 31.10.2011, 18:00![]() jota Цитата(ewe007 @ 31.10.2011, 17:00) как ра... 31.10.2011, 18:13 ewe007 сейчас по расходомерам - 4л/минуту
если не совсем ... 31.10.2011, 18:46![]() jota 4л/мин=240л/час=0,24м3/ч
dT= 1,163*Q/G=1,163*3/0,2... 31.10.2011, 19:05 ewe007 спасибо огромное
правильно я понимаю, что прижав н... 1.11.2011, 7:54