Незнайка
сообщение 31.10.2011, 16:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Здравствуйте, господа, просветите. Я отопленец, книжек по ВИК не знаю, не читаю. Пошарился в нете, но ничего определённого не нашёл. Некто сказал (но не обосновал) знакомому коллеге, что расчётную температуру обратки ГВС берёт 30 для лета и 45 для зимы. Подскажите, так ли это и в каком документе или справочнике это можно поискать?

Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Незнайка   Температура в циркуляционном трубопроводе   31.10.2011, 16:52
- - jota   По-моему температура Т4 зимой и летом одинаковая.   31.10.2011, 18:21
- - Незнайка   Ну мне бы со ссылкой. Я даже, если б сам знал что-...   1.11.2011, 6:58
- - fatt   это смотря где и какая система!У нас ЭСО летом...   1.11.2011, 7:01
- - Вечный студент   Про 45°С зимой не понятно. Температура Т3 стандарт...   1.11.2011, 8:08
- - Евгений Николаевич   Господа! всё что вы все пишите это конечно ине...   3.11.2011, 9:58
- - vasklin   Страшно, аж жуть!   3.11.2011, 10:14
- - Евгений Николаевич   Прям мороз по коже от чтения этого документа))   3.11.2011, 10:33
- - Altelega   Цитатане ниже 60°С и не выше 75°С. Это в кране дом...   3.11.2011, 11:24
|- - Bou   Т=Gt-q/G Т-температура в конце расчетного участка ...   3.11.2011, 14:44
- - @@@   Хоть кто-то тут про болезнь "легионеров...   3.11.2011, 14:55
|- - Bou   Цитата(@@@ @ 3.11.2011, 15:55) Хоть кто-т...   3.11.2011, 15:03
- - @@@   Так это в местах водоразбора 60С. То есть у послед...   3.11.2011, 15:10
|- - Евгений Николаевич   Цитата(@@@ @ 3.11.2011, 16:10) Так это в ...   7.11.2011, 11:21
- - Altelega   Цитатавода при подходе к тепловому пункту вполне м...   3.11.2011, 15:28
- - @@@   Точно, поэтому заболевания так редки. Но они возмо...   3.11.2011, 15:34
- - @@@   В этом "бородатом" СНиПе много чего еще ...   7.11.2011, 14:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных