Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025 «Рекомендации по проектированию инженерных систем общеобразовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati |
Сообщений в этой теме
zr84 Толкование нормы СНиПа 11.8.2006, 6:21 Bers Принципиальной разницы не вижу. ИМХО можно и так, ... 11.8.2006, 7:19 Nau Кстати сейчас многие теплосети не возражают против... 11.8.2006, 8:13 tiptop to zr84
На напорной линии манометр лучше ставить м... 11.8.2006, 10:26 Rimantas У меня вопрос в тему тоже
Манометры вставлять можн... 11.8.2006, 11:09 Dimur Рис 1 и это принципиально важно, как с двумя насос... 11.8.2006, 16:52 tiptop А в отношении всасывающего патрубка, практически, ... 11.8.2006, 18:58 synthesis Моё мнение , что манометры должны устанавливаться ... 11.8.2006, 19:13 Виталий А рис.1 , не сомневайтесь , есть 2 мнения : одно sy... 16.8.2006, 23:12 Игорь Борисов Цитата(Rimantas @ Aug 11 2006, 12:09 )У меня ... 17.8.2006, 8:39 Bers Цитата(Rimantas)У меня вопрос в тему тоже
Манометр... 17.8.2006, 8:45 zr84 Мужики-коллеги!!!
Благодарю Всех приня... 17.8.2006, 17:17
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 21:25 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |