Доброго времени суток коллеги. Попросили помочь с системой отопления детского садика (2 эт) в виду пуска отопительного сезона перебои с отоплением в зданиях такого характера чреваты большими последствиями.
В проблема такая что в помещениях групп температура 18 градусов, контура теплых полов не греют абсолютно.
Я пришел к некоторым выводам и хочу чтоб вы опровергли или согласились с моими доводами.
Первое, что бросается в глаза это маленький перепад на вводе теплосети 6 м. При этом регулятор перепада давления AVP
просто перестает функционировать и тем самым не пропускает через себя расход. На момент осмотра он был полностью открыть. Предлагаю его снять ( хотя бы временно).
Второе насос на узле смешения дает ничтожно малый напор равным 2 м. В системе отопления (однотрубка) установлены ручные балансиры на стояках и на приборах стоят терморегуляторы с автоматами. Потери при таком раскладе в системе отопления составляют ориентировочно 5 м. Плюс добавить 2-3 м запаса по СП Тепловые пункты. Итого напор насоса должен быть как минимум 8м.
Клапан регулирующий и перепадник открыты вручную полностью.
Не совсем понятна для меня почему температура в обратке на выходе в теплосеть 36С, т.е теплосъем есть..но получается не должным образом из за отсутствия циркуляции.
Касательно узла подготовки теплого пола..опять таки банально не хватает перепада для клапана VB и потерь в теплообменники в итоге вода там "встала"
Прилагаю схему узла со всеми возможными параметрами на момент осмотра.
Температурный график сети 105/70....внутренний контур 95/70.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 51,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LeftBear   Узел смешения.Проблемы   3.11.2011, 19:10
- - HeatServ   ?   3.11.2011, 19:28
- - LeftBear   Еще интересна фраза из СП тепловые пункты про напо...   3.11.2011, 19:31
- - HeatServ   А приборы учёта есть? Архивчик бы часовой за пару ...   3.11.2011, 19:36
- - LeftBear   Да приборы есть. Распечатку можно забрать.   3.11.2011, 19:37
- - Altelega   Извиняюсь, что тоже лезу с вопросами.. но почему ...   3.11.2011, 19:40
|- - HeatServ   Цитата(Altelega @ 3.11.2011, 19:40) Извин...   3.11.2011, 19:45
- - LeftBear   Цитата(Altelega @ 3.11.2011, 19:40) Извин...   3.11.2011, 19:46
- - tiptop   Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 19:10) В сис...   3.11.2011, 19:52
- - LeftBear   Да на узле после перемычки термометр показывает 40...   3.11.2011, 19:59
|- - tiptop   Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 19:59) Зажим...   3.11.2011, 20:12
- - Altelega   ЦитатаТёплые полы потому что... То есть не горячие...   3.11.2011, 20:04
- - LeftBear   Цитата(Altelega @ 3.11.2011, 20:04) То ес...   3.11.2011, 20:06
- - LeftBear   Все же меня смущает напор насоса... практически не...   3.11.2011, 20:18
|- - HeatServ   Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:18) Все ж...   3.11.2011, 20:22
- - Altelega   к контуре ТП после ТО 30С это на выходе или входе....   3.11.2011, 20:20
- - jota   1. При таком перепаде на вводе регулятор перепада ...   3.11.2011, 20:29
- - LeftBear   Получается первоочередно необходимо снять перепадн...   3.11.2011, 20:31
|- - HeatServ   Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:31) Почем...   3.11.2011, 20:32
- - LeftBear   Спасибо за комментарии...вектор действий задан..бу...   3.11.2011, 20:45
- - LeftBear   Подниму вопрос снова для будущих проектов... напор...   3.11.2011, 20:53
|- - tiptop   Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:53) Каким...   3.11.2011, 21:59
- - KGP1   Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:10) Перво...   4.11.2011, 6:04
- - LeftBear   Полностью с Вами согласен узел надо было разрабаты...   4.11.2011, 7:18
|- - KGP1   Цитата(LeftBear @ 4.11.2011, 7:18) Полнос...   4.11.2011, 14:09
|- - tiptop   Цитата(LeftBear @ 4.11.2011, 7:18) Полнос...   4.11.2011, 14:40
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 4.11.2011, 14:40) Ха-ха. ...   4.11.2011, 14:50
|- - Егор   Цитата(HeatServ @ 4.11.2011, 15:50) для д...   19.11.2012, 12:59
- - Altelega   ЦитатаПолучается первоочередно необходимо снять пе...   4.11.2011, 7:36
- - Бойко   Пусть расп. напор на вводе 2, 3 или даже 4 атм.......   4.11.2011, 15:08
- - HeatServ   Цитата(HeatServ @ 4.11.2011, 14:50) связа...   4.11.2011, 16:13
- - испытатель   За ужином икнул. Решил, что кто-то материт и начал...   4.11.2011, 20:54
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 4.11.2011, 20:54) 1. ...   4.11.2011, 21:41
- - Kult_Ra   5. А чем фланцевая не угодила? Очень удобно собира...   4.11.2011, 21:56
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 4.11.2011, 19:41) 2. Во...   5.11.2011, 1:33
- - LeftBear   Доброго времени суток! Отчитываюсь после проде...   15.11.2011, 11:58
- - испытатель   Цитата(Егор @ 19.11.2012, 9:59) тоже так ...   19.11.2012, 16:27
|- - KGP1   Цитата(испытатель @ 19.11.2012, 16:27) К,...   20.11.2012, 8:54
- - Евгений Буш   А к тем кто сей проект родил и воплотил в жизнь во...   20.11.2012, 11:12
|- - KGP1   Цитата(Евгений Буш @ 20.11.2012, 11:12) А...   20.11.2012, 14:02
|- - tiptop   Цитата(KGP1 @ 20.11.2012, 15:02) и не так...   20.11.2012, 14:21
|- - KGP1   Цитата(tiptop @ 20.11.2012, 14:21) Какие ...   20.11.2012, 15:54
|- - A.R.   Цитата(KGP1 @ 20.11.2012, 14:54) Здесь не...   20.11.2012, 16:12
|- - tiptop   Цитата(A.R. @ 20.11.2012, 17:12) Похоже о...   20.11.2012, 17:42
|- - A.R.   Цитата(tiptop @ 20.11.2012, 16:42) А из-з...   21.11.2012, 9:41
||- - Бойко   Цитата(A.R. @ 21.11.2012, 9:41) Если повн...   21.11.2012, 11:45
||- - A.R.   Цитата(Бойко @ 21.11.2012, 10:45) Надо оп...   21.11.2012, 11:55
||- - Бойко   Цитата(A.R. @ 21.11.2012, 11:55) Термин ...   21.11.2012, 12:15
||- - A.R.   Цитата(Бойко @ 21.11.2012, 11:15) Я думал...   21.11.2012, 15:49
|- - KGP1   Цитата(tiptop @ 20.11.2012, 17:42) А из-з...   21.11.2012, 9:53
- - KGP1   Думаю, что Вы здесь правы. Да и предложенная схема...   21.11.2012, 11:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных