> Последствия установка повысительных насосов у абонента при гидравлически зависимом (прямом) подключении к теплосети, Помогите разобраться
ventmdv
сообщение 5.11.2011, 11:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829



Доброго времени суток!!
Коллеги- тепловики задали задачку....
Ситуация такая:
На объекте - шестиэтажный жилой дом - установили узел учета, после этого в здании начались проблемы с низкой температурой в помещениях, т.е. поставив местное сопротивление в виде теплосчетки с обвязкой (фильтры и т.д.) уменьшился расход теплоносителя. Далее примерно по тепловой мощности здания и с учетом поправки на фактическую температуру теплоносителя (проектное 95/70, реальное 75/50) был расчитан расод теплоносителя, подобран и установлен циркуляционный насос CB 403 B с расходом 32 м.куб/час , Н=21м в.ст., Собственно это напор подбирался как необходимая разница для преодоления сопротивления системы при прокачке большего расхода теплоносителя, т..е. надбавка к давлению теплосети.
По факту насос установили, система вроде нормально работает, стояки прогреты равномерно, замечений пока нет, но ребят смущает данные замеров по давлению в системе отопления (со сторны циркуляционного контура).
До монтажа насоса было подача 2,6 бар, обратка 2,5 бар, после монтажа стало подача 3,6 бар, обратка - 3,2 бара, т.е. установка насоса привела в основном только к увеличению статического давления???
По этому поводу вопросы:
1. Разница давления между подачей и обраткой в системе отопления указывает только на изменение динамического давления?
2. Можно ли по этой разнице вычислить расход теплоносителя в обоих вариантах?
3. Почему после установки насоса так повысилось давление обратки - насос не может прокачать такой расход (получается повысислось только статическое давление на подаче и обратке), т.е. гидравлический расчет на этот новый расход выполнен неточно?
4. Почему произошло увеличение давления не на 21м, а на 10м - вроде бы, даже если бы насос не мог прокачать этот расход, все давление перешло бы в статическое и повышение было бы на 21 м, а по факту на 10...
5. Можно ли по графику насоса (приведен ниже) определить примерно фактически расход теплоносителя или хотя бы параметры его рабочей точки (а то получается что если давление возросло лишь на 10 м то раб точка сдвинулась далеко вправо т.е. расход превышает рачетный в 2 раза?)
6. Как же построить на этом графике насоса характеристику сети по формуле Р=SхG^2
7. Как повлияет такое повышение давления обратки на теплосеть внешнюю?

может я туповат, или все-таки и вправду сложно....
Помогите разобраться....

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ventmdv   Последствия установка повысительных насосов у абонента при гидравлически зависимом (прямом) подключении к теплосети   5.11.2011, 11:34
- - tiptop   Цитата(ventmdv @ 5.11.2011, 11:34) устано...   5.11.2011, 12:05
- - Altelega   Цитатасо сторны циркуляционного контура есть узел ...   5.11.2011, 13:08
- - Lyko   Цитата(ventmdv @ 5.11.2011, 12:34) До мон...   5.11.2011, 14:32
- - ventmdv   Спасибо за комментарии! Для уточнения: площадь...   5.11.2011, 15:03
- - tiptop   Цитата(ventmdv @ 5.11.2011, 12:34) пример...   5.11.2011, 15:35
- - ventmdv   to tiptop Согласен, повысив расход теплоносителя п...   5.11.2011, 16:21
- - jota   1. Манометры показывают полное давление Рдин+Рстат...   5.11.2011, 17:45
|- - tiptop   Цитата(jota @ 5.11.2011, 18:45) 1. Маноме...   5.11.2011, 19:36
|- - jota   Цитата(tiptop @ 5.11.2011, 18:36) М-да......   5.11.2011, 19:51
- - ventmdv   To jota Благодарю за подробный комментарий Если я...   5.11.2011, 18:21
|- - jota   Падение давления на системе здания это характерист...   5.11.2011, 19:22
- - KGP1   В первом посте Вы упомянули о приборе учета. Како...   5.11.2011, 19:24
- - испытатель   Появление большого количества вопросов непонятно, ...   5.11.2011, 19:52
|- - ventmdv   Цитата(испытатель @ 5.11.2011, 20:52) ...   5.11.2011, 21:21
|- - KGP1   Цитата(ventmdv @ 5.11.2011, 22:21) На сам...   6.11.2011, 17:28
- - ventmdv   Извините, может не заметил ответ, повторюсь: 4. По...   5.11.2011, 21:14
|- - Lyko   Цитата(ventmdv @ 5.11.2011, 22:14) Извини...   5.11.2011, 21:36
|- - ventmdv   Цитата(Lyko @ 5.11.2011, 22:36) Указанные...   5.11.2011, 22:01
|- - Lyko   Цитата(ventmdv @ 5.11.2011, 23:01) В перв...   5.11.2011, 22:15
- - tiptop   Цитата(jota @ 5.11.2011, 20:51) Вы опять ...   5.11.2011, 21:37
- - испытатель   Цитата(ventmdv @ 5.11.2011, 20:01) В перв...   6.11.2011, 0:13
- - ventmdv   Замеряю позже, но точно знаю что на трубопровод Ду...   6.11.2011, 0:20
- - tiptop   Цитата(ventmdv @ 5.11.2011, 12:34) 7. Как...   6.11.2011, 11:16
|- - Kult_Ra   Цитата(tiptop @ 6.11.2011, 12:16) На тепл...   6.11.2011, 18:06
- - инж323   Выкидывать нужно из схемы этот совсем неподходящий...   6.11.2011, 11:47
- - инж323   Мэтр, вы хоть и оффтопом уводите в сторону тему,но...   6.11.2011, 18:29
- - Kult_Ra   А что тут сказать-добавить нового если точно уже я...   6.11.2011, 18:45
- - ventmdv   Спасибо за комментарии! Т.е. решение проблем -...   6.11.2011, 20:38
- - HeatServ   Цитата(ventmdv @ 6.11.2011, 20:38) Спасиб...   6.11.2011, 22:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных