Артем Самара
сообщение 7.11.2011, 6:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Коллеги, вынесу на ваш суд возникшую проблему с двумя деаэраторами ДА-25 и ДА-50.

При подъеме давления в деаэраторе до 0,2 и нагрузке 26 т/ч на ДА-25 и 38-40 т/ч на ДА-50 начинает происходить выплеск воды (точнее льет сплошной струей). По паспорту нагрузка может быть до 120% номинала. Выплеск воды прекращается после снижения давления до атмосферного. Проблема усугубляется еще и тем, что нет нормальных регуляторов давления пара и уровня. Паровой клапан негерметичен и рост давления продолжается даже после его закрытия, приходится отключать пар вручную.
Предположение на то что забиты тарелки не подтвердились, выпар зажат почти полностью.
Сделали предположение, что причина в пароперепускной трубе нижней барботажной тарелки, но срезав с нее стакан ничего не получили.
Честно говоря я пока в тупике и уже готов срезать тарелки, для детального изучения внутренностей головки. Кто что подскажет?

Сообщение отредактировал Артем Самара - 7.11.2011, 6:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Артем Самара   Проблемы с деаэратором   7.11.2011, 6:27
- - Галиев   По подробнее опишите ситуацию, что за "ВЫПЛЕС...   7.11.2011, 10:46
- - Артем Самара   Не написал, да виноват. Из выпара. ОВА есть но ег...   7.11.2011, 13:11
|- - tiptop   А в центре верхней тарелки стоИт патрубок ? Может...   8.11.2011, 7:24
- - Ludvig   Я так понимаю, в ручную регулируете уровень и пар....   7.11.2011, 14:18
- - Артем Самара   Цитата(Ludvig @ 7.11.2011, 15:18) Я так п...   7.11.2011, 20:37
- - Valiko   ничё не понял. Если вода поступает (она кажется ид...   7.11.2011, 20:46
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 7.11.2011, 21:46) А если ...   7.11.2011, 21:37
- - Бойко   А из паро-водяного (сетевого) подогревателя конден...   7.11.2011, 22:16
- - Valiko   силу тяжести никуда не не денешь. Не вся пойдет вн...   7.11.2011, 22:16
- - Valiko   при стабильном режиме - какой-то расход питательно...   7.11.2011, 22:24
- - Галиев   Вам надо увеличить высоту колонки от места врезки ...   7.11.2011, 22:27
- - Valiko   высоту или диаметр?   7.11.2011, 22:30
|- - Галиев   Цитата(Valiko @ 7.11.2011, 23:30) высоту ...   7.11.2011, 22:58
- - Ludvig   И правда ваша, Галиев. Деаэратор заливает.   7.11.2011, 23:07
- - Артем Самара   Ну про 120% написано не толлько на заборе, а РТМ. ...   8.11.2011, 6:39
- - Артем Самара   Вот ДА-25, качество не очень правда. ДА-50 такой ж...   8.11.2011, 6:55
- - Артем Самара   Насколько я понимаю, этот патрубок ограничивает вы...   8.11.2011, 8:01
- - tiptop   Цитата(Артем Самара @ 7.11.2011, 6:27) По...   8.11.2011, 9:03
- - Valiko   наверное важно не через сколько подается а через к...   8.11.2011, 10:27
- - tiptop   Ну, да. Я подумал про то, как там внутри бьёт стру...   8.11.2011, 10:30
- - zeman   Копипастну схемку колонки и описание к ней: Цитата...   9.11.2011, 10:44
- - zeman   Странно, только у меня картинка из предыдущего соо...   9.11.2011, 13:16
- - Артем Самара   Цитата(zeman @ 9.11.2011, 12:44) Копипаст...   9.11.2011, 16:40
|- - Галиев   Цитата(Артем Самара @ 9.11.2011, 17:40) Б...   11.11.2011, 11:17
- - Артем Самара   Зато сейчас кислород в норме только благодаря барб...   12.11.2011, 10:48
- - Garick   Все,что у Вас происходит это так называемое ...   14.11.2011, 17:00
|- - zeman   Цитата(Garick @ 14.11.2011, 18:00) Все,чт...   15.11.2011, 14:55
- - Артем Самара   Цитата(zeman @ 15.11.2011, 15:55) обоснуй...   15.11.2011, 20:38
|- - tiptop   Цитата(Артем Самара @ 15.11.2011, 20:38) ...   15.11.2011, 21:03
|- - БУСТЕР   Цитата(Артем Самара @ 16.11.2011, 3:38) М...   16.11.2011, 2:54
- - Артем Самара   Сегодня нагрели воду до 85-ти. Плюется хад.   16.11.2011, 20:45
- - zeman   Попробуйте хотя бы в ручном режиме снизить давлени...   18.11.2011, 8:39
|- - tiptop   Цитата(zeman @ 18.11.2011, 8:39) Если у в...   19.11.2011, 11:17
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 19.11.2011, 12:17) Это, н...   19.11.2011, 21:45
- - Артем Самара   На данный момент стакан 11 из вашего рисунка демон...   19.11.2011, 9:05
- - Артем Самара   После демонтажа переливной тарелки и барботажного ...   30.11.2011, 7:41
- - Valiko   наверное важно не через сколько подается а через к...   1.12.2011, 21:42
- - KostaVG   Цитата(Артем Самара @ 7.11.2011, 7:27) Ко...   27.2.2012, 12:06
- - polserge@mail.ru   Добрый день! Интересно каким образом решилась...   17.8.2022, 9:28
- - T-rex   Причиной захлёбывается барботажных тарелок чаще вс...   17.8.2022, 21:48
- - Alexey_Palich   Не буду плодить темы про деаэратор, задам вопрос т...   10.10.2022, 21:25
- - Галиев   Пришлите эскиз с высотными отметками и длинами, на...   11.10.2022, 13:18
- - Alexey_Palich   На объекте буду в через неделю примерно, померю. К...   11.10.2022, 22:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных