Коллеги, подскажите кто как управляет чиллерами.
Задача: есть 3 компрессора, температура на выходе из чиллера и на входе в него (от потребителей).
Регулирую температуру выдаваемой потребителям воды, но в связи с динамично меняющейся нагрузкой, а именно "то густо, то пусто" происходит следующее: то три компрессора врубились когда не надо, то они думают-думают, а за это время уже температура воды ушла за допустимый предел.

Чусствую что надо учитывать разницу между отдаваемой водой и водой, приходящей от потребителей. Может есть литература какая на этот счет, или наработки, или мануалы к каким-нибудь готовым контроллерам.

У меня ПЛК, реализовать могу все что в рамках здравого смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mich_vk   Как управлять чиллером   8.11.2011, 16:50
- - LordN   первым делом самолеты, а плк - в самую последнюю о...   8.11.2011, 17:28
- - Rapid   Вот кусок руководства для мультчиллера. Это конечн...   8.11.2011, 17:58
- - HVAC   И заодно при разработке схемы управления учтите, ч...   8.11.2011, 18:10
- - Abysmo   Если гидравлика сделана через Ж, то никакая автома...   8.11.2011, 19:38
- - mich_vk   Гидравлику и холодилку делала известная фирма, хот...   9.11.2011, 9:35
- - v-david   Цитата(Abysmo @ 8.11.2011, 20:38) Если ги...   9.11.2011, 9:52
- - mich_vk   Цитата(v-david @ 9.11.2011, 10:52) З...   9.11.2011, 10:23
- - LordN   странная схема. местами глупая. бак разделитель ал...   9.11.2011, 11:07
- - Pzotov   В таких случаях иногда используют алгоритм управле...   9.11.2011, 11:21
- - mich_vk   Цитата(LordN @ 9.11.2011, 12:07) по управ...   9.11.2011, 11:35
- - LordN   такой бак прост как трирупля. бочка с дырками. гла...   9.11.2011, 12:11
- - Ludvig   не верно. тебе нужно сделать по т-ре каскадное рег...   9.11.2011, 12:17
- - v-david   Цитата(mich_vk @ 9.11.2011, 11:23) присое...   9.11.2011, 22:51
- - ttt   1. По гидравлической схеме. Это не бак аккумулятор...   10.11.2011, 14:53
- - LordN   ЦитатаЭто гидравлическая стрелка эта "стрелка...   10.11.2011, 15:10
- - ttt   Лев, поясни почему.   10.11.2011, 15:22
- - v-david   Цитата(ttt @ 10.11.2011, 15:53) 1. По гид...   10.11.2011, 20:58
- - LordN   Цитатапоясни почемупри подключении стрелки наеборо...   11.11.2011, 5:18
- - v-david   Как вариант, это возможно. Зависит от конструкции ...   11.11.2011, 6:58
- - LordN   Цитатабакострелкаэто самая типовая ситуация. двух ...   11.11.2011, 15:34
- - Ludvig   Цитата(LordN @ 11.11.2011, 15:34) это сам...   11.11.2011, 16:04
- - LordN   по деревенски, это думать головой, наеборот, погор...   11.11.2011, 17:36
- - Ludvig   У многих мозги на кончиках пальцев. У других из пр...   11.11.2011, 19:05
- - LordN   похоже не всем помогают. неуспевают врачи.   11.11.2011, 20:03
- - mich_vk   Цитата(v-david @ 11.11.2011, 7:58) е...   15.11.2011, 13:26
- - LordN   ЦитатаМожет быть в один прекрасный день я переключ...   15.11.2011, 16:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных