Год назад поменяли все трубы отопления в доме на металопластик и старые чугунные батареи на такие-же новые. Сезон все проработало как надо.
Сейчас же столкнулся с такой ситуацией: Четыре батареи на двух соседних стояках (на належаке они находятся примерно на 2/3 расстоянии от начала) работают "наоборот" т.е. вода в них движется через радиатор
от теплой обратки к горячей подаче снизу вверх, причем соседи сверху божатся что у них все нормально. На батареях есть кран маевского - через него сливал воду и с обратки и с подачи. Если погреть батарею подачей - подводящая труба прогреется, затем открываем кран обратки - в момент охлаждается (до температуры ниже обратки). Так и работает: подводы от обратки - теплый, от подачи чуть холоднее, сама батарея еле теплая. Подающие стояки горячие. Слив с обратки в подвале конечно прогревает батареи, но естественно ненадолго. На предыдущем до проблемных стояков одна батарея в нашей квартире, одна у соседа (у него радиаторы импорт биметалл) работают нормально.
Квартира - первый этаж, дом 5 этажей. Схема подключения двухтрубная с нижней подачей и обраткой. В подъезде проверил батареи (они на следующем после наших проблемных стояках) - на первом греет хорошо, втором этаже греет вроде нормально, на третьем низ холодный. Выше - еще хуже.
После подачи чуть большего давления общей подачи в подвале, за ночь прогрелась подающая труба левой батареи (на втором проблемном стояке) но обратка на ней холодная - видимо циркуляция слабая зато правильная. При этом у второй (правой) батареи на этом же стояке циркуляция посильнее но все так же обратная! При том что левая батарея - 11 секций и дальше от стояка, чем правая у которой 9 секций. На стояке первом вода все так же бродит наоборот, только медленнее чем изначально.
пошастали по подвалу, пощупал стояки - на всех стояках на нашем плече температуры подач примерно одинаковы, также как и температуры обраток (подачи горячие обратки теплые). Прилагаю очень упрощенную схемку узла ИТП.
Как на схемке видно на обратке внутреннего контура у нас давление выше (про погрешность не будем говорить, 3 манометра не могут ошибаться одновременно). И обратите внимание на нашей проблемной ветке давление постоянно прыгает!
Примем на веру что расход тепла на входе и выходе в дом работает согласно графику отоплениея (по крайней мере с давлениями на подачей и обратке, от теплосети все в норме).
Температуры приведу примерные: 60 входит в дом, 25 выходит; 55 на входе в лежаки подачи, 30 на лежаках обратки. Видимо насосы очень вяло гоняют воду по дому, а автоматика как и положено иногда подпитывает наш контур (ну и сбрасывает из него).
Вопросы к специалистам:
1. От чего постоянно скачет давление на нашем лежаке обратки (частота примерно 3 Гц, на втором лежаке давление стабильно но всеравно выше подачи на 0.01)?
2. Почему вообще давление обратки выше чем подачи, несправляются насосы?
3. Чего делать? Увеличивать скорость насосов?
Сообщение отредактировал zlodey1 - 10.11.2011, 14:18