> Схема по СУГ!!!, СУГ!!!
Svetlanna
сообщение 10.11.2011, 15:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Здравствуйте! Впервые столкнулись с проектированием газоснабжения от резервуаров СУГ. Котельная мощностью 7,8МВт. Мы предполагаем установить 4 подземных резервуара по 50м3, испаритель жидкостный (теплоноситель от котельной). Основной возникающий вопрос это как лучше организовать ЭХЗ. Не мог бы кто-нибудь поделиться схемками обвязки похожих резервуаров СУГ? Может кто-нибудь подскажет на что особенно обратить внимание при проектировании (где чаще бывают серьезные ошибки)? И если не сложно посмотрите схему в прикрепленном файле. Ваши замечания по ней.
Будем очень признательны.
mail: svetlanaleon86@mail.ru
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 783,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 756
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Svetlanna   Схема по СУГ!!!   10.11.2011, 15:09
- - stessi   Нельзя ставить обратный клапан на трубопроводе жид...   10.11.2011, 15:20
|- - Иван Иваныч Иванов   Цитата(stessi @ 10.11.2011, 16:20) Нельзя...   2.2.2015, 16:46
- - stessi   Светлана, а как вы определяли давление рабочее для...   10.11.2011, 15:26
- - Svetlanna   А как насос в этом случае себя поведет если жидкая...   10.11.2011, 15:56
- - stessi   Просто во всех руководствах к испарителям, которые...   10.11.2011, 16:15
- - Svetlanna   Емкости устанавливаем подземно. Нам две фирмы выст...   10.11.2011, 16:31
- - ЭNergy   А не хотите краны поз. 59 продублировать электрома...   10.11.2011, 20:20
- - stessi   Давление, которое будет в резервуаре - это давлени...   11.11.2011, 8:30
- - Svetlanna   Схему , которую я прикрепила и есть из коммерческо...   11.11.2011, 12:12
- - Vorona   Байпас у насоса должен быть. На всасе я бы постави...   11.11.2011, 12:35
|- - Иван Иваныч Иванов   Цитата(Vorona @ 11.11.2011, 13:35) Байпас...   9.2.2015, 12:25
- - Svetlanna   После испарителя мы предполагаем поддерживать сред...   11.11.2011, 12:43
- - Vorona   Она у них подбирается в зависимости от объёма резе...   11.11.2011, 13:20
- - Svetlanna   Спасибо. Vorona а вы обвязку резервуаров тоже дела...   11.11.2011, 13:27
- - Vorona   Да, мы обвязку на их же оборудовании делаем, ЭХЗ и...   11.11.2011, 13:35
- - Svetlanna   Тогда еще можно вопросик, я смотрела их обрудовани...   11.11.2011, 13:44
- - Vorona   На чертеже с расстановкой оборудования изображаю с...   15.11.2011, 7:28
- - Svetlanna   Спасибо!   15.11.2011, 7:36
- - Vorona   Да незашто.   15.11.2011, 12:19
- - ananasik4   Здравствуйте! Извиняюсь, что залезла не в свою...   8.10.2014, 10:18
- - Лыткин   О конструкциях СУГ.   9.2.2015, 14:13
- - Иван Иваныч Иванов   Цитата(Лыткин @ 9.2.2015, 15:13) О констр...   11.2.2015, 13:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 11:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных