Добрый вечер!
Достался мне тут проект надо делать рабочку по стадии "П" прошедшей экспертизу. Но у меня есть несколько вопросов которые задать некому, а хочется разобраться, по опыту знаю одно, а местный ГИП говорит другое((
в общем вопросы, система сухая в неотапливаемой подземной автостоянке.
1. В стадии "П" нет дренчерных завес при выезде на рампу и при переходе из одного отсека в другой, но есть тамбур-шлюзы и подъемно-секционные ворота EI30. Так вот надо ли мне теперь делать дренчерные завесы если надо то на что сослаться перед ГИПом и если не надо то на что сослаться перед моей совестью?
2. Компрессор .. у меня 7 секций, для каждого УУ нужен свой копрессор или же от одного несколько линий к каждому узлу? и какие компрессоры лучше использовать? просто до этого сухие системы мне попадались с импульсными устройствами.

Заранее спасибо всем за ответы))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Red_Fire   Дренчеры и сухая АУПТ   10.11.2011, 19:05
- - Red_Fire   А еще вопрос, там же внутренний противопожарный во...   10.11.2011, 19:27
- - Спецавтоматика, Бийск   СП5: 5.9.18 Для каждой секции воздушной спринклерн...   11.11.2011, 5:53
|- - BTS   Цитата(Спецавтоматика, Бийск @ 11.11.2011, 6...   11.11.2011, 10:57
- - Red_Fire   ээээ.. это если у меня 7 секций... то и 7 компресс...   11.11.2011, 7:40
- - inPut   По поводу ПК, лучше всего отдельную группу насосов...   11.11.2011, 8:50
- - Red_Fire   Цитата(inPut @ 11.11.2011, 6:50) По повод...   11.11.2011, 9:33
- - Sindarkon   СНиП 21-02-99 п.5.8.   11.11.2011, 9:58
- - Red_Fire   Цитата(Sindarkon @ 11.11.2011, 7:58) СНиП...   11.11.2011, 10:24
- - Red_Fire   Цитата(BTS @ 11.11.2011, 8:57) Пункт изме...   11.11.2011, 11:04
|- - BTS   Цитата(Red_Fire @ 11.11.2011, 12:04) Я Ва...   11.11.2011, 11:19
- - Sindarkon   Рано целования устраивать! BTS, что ж Вы чело...   11.11.2011, 11:41
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 11.11.2011, 12:41) Ран...   11.11.2011, 13:50
- - Red_Fire   не издевайтесь надо мной((( я сейчас в панику удар...   11.11.2011, 13:31
- - Red_Fire   Цитата(BTS @ 11.11.2011, 10:50) На следу...   11.11.2011, 13:52
|- - BTS   Цитата(Red_Fire @ 11.11.2011, 14:52) Мне ...   14.11.2011, 16:58
- - Red_Fire   Цитата(BTS @ 14.11.2011, 14:58) Так хотел...   14.11.2011, 19:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных