Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как действует задвижка с элекроприводом , установленная в приямке на трубопроводе бытовой канализации (если борта сан.приборов ниже уровня люка колодца). Куда выводить сигнал, то есть чисто визуально кто-то обнаружил, что идет подтопление из наружной канализации и нажатием кнопки у дежурного закрылась задвижка?? Или надо устанавливать какой-то датчик в самом колодце??
Помогите разобраться пожалуйста, с уважением Марыся!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Марыся   Задвижка с электроприводом в приямке   14.11.2011, 8:03
- - Dmitry_vk   СНиП 2.04.01-85* п.17.27. Там написано, куда датчи...   14.11.2011, 8:11
- - Марыся   Я так понимаю,что датчик устанавливается непосредс...   14.11.2011, 8:39
- - Dmitry_vk   Я тоже понимаю так же   14.11.2011, 8:41
- - инж323   Никакое не реле протока- это серьезное заблуждение...   14.11.2011, 9:33
- - Алекс_Кок   Цитата(Марыся @ 14.11.2011, 8:03) Здравст...   14.11.2011, 10:06
- - Марыся   Спасибо, вроде понятно. Но мне говорили, что датчи...   14.11.2011, 10:12
- - @@@   Правильно Вам говорили, в колодце лучше всего. Дат...   14.11.2011, 10:45
- - инж323   Не лучше всего. Получше будет с насосной , с петле...   14.11.2011, 11:03
|- - Skorpion   Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 11:03) Получш...   14.11.2011, 11:29
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 12:03) Не луч...   14.11.2011, 11:47
- - Serg Ivanov   Цитата(Марыся @ 14.11.2011, 9:03) Здравст...   14.11.2011, 11:13
- - @@@   Ну так если нет насосной, как это имеет место быть...   14.11.2011, 16:21
|- - Serg Ivanov   Цитата(@@@ @ 14.11.2011, 17:21) Ну так ес...   15.11.2011, 10:06
- - инж323   Сололифта недостаточно? Поставьте мультилифт.   14.11.2011, 16:39
- - инж323   Не тянет. А стоимость сололифта запросто сравнима ...   15.11.2011, 10:15
- - Марыся   Подскажите, а может действительно поставить Сололи...   16.11.2011, 10:31
|- - Serg Ivanov   Цитата(Марыся @ 16.11.2011, 11:31) Подска...   16.11.2011, 10:40
- - Марыся   Спасибо! Обязателно почитаю!!   17.11.2011, 8:36
- - sergey12   Согласно п.17.27 СНиП СНиП 2.04.01-85* если сан. ...   4.2.2013, 21:55
- - zem   Цитата(sergey12 @ 4.2.2013, 20:55) .........   5.2.2013, 12:01
|- - sergey12   Цитата(zem @ 5.2.2013, 13:01) надо. Тоже ...   5.2.2013, 20:09
|- - Serg Ivanov   Цитата(sergey12 @ 5.2.2013, 21:09) Тоже п...   5.2.2013, 20:55
- - Dima_UA   зачем задвижка с эл.приводом на сололифте, тем бол...   5.2.2013, 20:58
- - sergey12   Цитата(Serg Ivanov @ 5.2.2013, 21:55) Это...   5.2.2013, 21:25
- - Dima_UA   как Вы будете эл.задвижкой управлять после сололиф...   5.2.2013, 22:04
|- - sergey12   Цитата(Dima_UA @ 5.2.2013, 23:04) как Вы ...   5.2.2013, 22:14
|- - Serg Ivanov   Цитата(sergey12 @ 5.2.2013, 23:14) Насчёт...   6.2.2013, 12:11
|- - sergey12   Цитата(Serg Ivanov @ 6.2.2013, 13:11) Сме...   6.2.2013, 20:31
|- - Serg Ivanov   Цитата(sergey12 @ 6.2.2013, 21:31) У меня...   6.2.2013, 21:11
- - zem   Цитата(zem @ 5.2.2013, 11:01) надо. Цита...   6.2.2013, 11:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных