elena@elena
сообщение 15.11.2011, 11:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.11.2011
Из: Томск
Пользователь №: 129300



Всем добрый день! В файле находится проект ОВ жилого дома - готовый + ВК - еще недоделанный. Запарка со спецификацией по ВК. Этот раздел делаю первый раз в жизни. unsure.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 3,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1708
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elena@elena   Проект жилого дома ОВ, ВК   15.11.2011, 11:24
- - EJIEHA   Чертежи выполнены в AutoCAD2010. Автор, советую пе...   15.11.2011, 13:39
- - Медведица   Пользуйтесь лёгким ACME конвертером переводящим из...   15.11.2011, 13:50
- - aminopower   Посмотрел бегло по ВК: 1) Заполните таблицу основн...   15.11.2011, 17:45
- - elena@elena   Все, что есть придумывала не сама - дали проект, п...   16.11.2011, 4:15
- - aminopower   ПЛК-п. 10.7 СНиП 2.04.01-85 хозяйственно-питьевая ...   16.11.2011, 6:09
- - elena@elena   смысл проверки в том, чтобы в дальнейшем, работая ...   16.11.2011, 7:15
- - aminopower   Да, на планах покажите. Должны быть краны для откл...   16.11.2011, 8:01
- - elena@elena   Спасибо большое!   16.11.2011, 9:53
- - shev   По отоплению: 1. Зачем на стояках дублирование от...   16.11.2011, 10:09
- - elena@elena   Спасибо! а есть пример подобного проекта? очен...   16.11.2011, 10:19
- - shev   Просчитайте толщину теплоизоляции для трубопроводо...   16.11.2011, 10:27
- - elena@elena   Отвечаю согласно п.п. Отопление: 1. Я может чего-т...   16.11.2011, 10:30
|- - katia051   Цитата(elena@elena @ 16.11.2011, 11:30) О...   17.11.2011, 12:01
- - SweetDream   от унитазов труба по 100 должна быть.   16.11.2011, 10:36
- - elena@elena   Совсем забыла про это! Спасибо!   16.11.2011, 10:46
- - shev   Сами клапаны автоматические являются не только рег...   16.11.2011, 10:47
- - elena@elena   По арматуре понятно. С изоляцией разберусь. А насо...   16.11.2011, 10:55
- - elena@elena   Про длину магистрали тоже понятно, просто не хотел...   16.11.2011, 11:10
- - shev   По изоляции - толщина ее считается, и не факт, что...   16.11.2011, 11:10
- - elena@elena   Все ясно. Кроме одного - как узнать сколько радиат...   16.11.2011, 11:20
- - shev   1. п. 6.4.2 СНиП 41-01-2003 - это по поводу электр...   16.11.2011, 11:52
- - elena@elena   спасибо   16.11.2011, 14:32
- - vkpower   1.Тепловая нагрузка на систему отопления явно зани...   16.11.2011, 20:30
- - elena@elena   Очень ценные замечания! Спасибо большое!...   17.11.2011, 11:00
- - elena@elena   Да простит меня архитектор этого дома! Буду де...   17.11.2011, 12:31
- - Norb   Вентиляторы с обратными клапанами предусмотрены по...   17.11.2011, 14:20
- - elena@elena   Теперь я уже собираюсь выводить каналы не только о...   17.11.2011, 14:28
- - Norb   Все дошло все время работают. Еще вот какой вопрос...   17.11.2011, 14:28
- - elena@elena   Приточка через инфильтрацию И вытяжка не постоянн...   17.11.2011, 14:31
- - Norb   Правильно делайте отдельно там была еще одна лажа....   17.11.2011, 14:35
- - elena@elena   Все ясно...   17.11.2011, 14:36
- - Norb   Опять же тогда вопрос откуда воздух пойдет? Которы...   17.11.2011, 14:38
- - elena@elena   Решетки у меня и так стоят. И вентиляторы у меня б...   17.11.2011, 14:47
|- - katia051   Цитата(elena@elena @ 17.11.2011, 15:47) А...   17.11.2011, 16:17
- - elena@elena   так же как работают обычные каналы без вентиляторо...   18.11.2011, 5:04
- - Norb   Только вот обычные каналы без обратных клапанов ра...   18.11.2011, 7:27
- - elena@elena   Не знаю я про давление...а что тогда делать-то??а ...   18.11.2011, 7:57
|- - katia051   Цитата(elena@elena @ 18.11.2011, 8:57) Не...   18.11.2011, 9:17
- - Young   Зачем делать циркуляцию по стоякам, если есть черд...   18.11.2011, 9:46
- - Norb   Скажу как мы делали подобное. У меня дом и в нем н...   18.11.2011, 12:06
- - Айдар   В таблице "Основные показатели по чертежам от...   18.11.2011, 13:30
- - kornkorn   Очень хорошо оформлено.   19.11.2011, 17:45
- - elena@elena   Всем спасибо за ответы! Пока некогда заниматьс...   25.11.2011, 19:23
- - Irina Zaremba   Раздел ВК 1) диаметр стояков В1 25 не многовато дл...   28.3.2012, 13:13
- - bbrvand   Честно говоря я не понял: узел учета тепла будет?...   28.6.2012, 7:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных