Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Автоматизация дымоудаления, Как правильно организовать управление
Гость_Max2114_*
сообщение 15.11.2011, 13:10
Сообщение #1





Guest Forum






До этого момента ниразу сам не автоматизировал системы дымоудаления (максимум подбирал для вентилтяора шкаф Я500, а дальше все делали слаботочники). Так вот система такая:

имеетются две системы вытяжка дымоудаления и подпор. Вытяжка - шахта на 10 этажей. На каждом этаже по одному пожарному клапану. ПОжарная система не адресная - т.е. пожар - все должно запустится все клапана открыться. Клапна КПД-4-03. Так вот вопрос в следующем: могу ли я открыть все их одним пускателем (т.е. запитать их последовательно одним проводом). И нужно ли отображать их состояние (открыто/закрыто)?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max2114   Автоматизация дымоудаления   15.11.2011, 13:10
- - Abysmo   ЦитатаТак вот вопрос в следующем: могу ли я открыт...   15.11.2011, 13:59
- - inovator   Цитата(Max2114 @ 15.11.2011, 13:10) До эт...   15.11.2011, 14:37
- - Rus75   Раз специалист по пожарной безопасности сделал про...   15.11.2011, 15:37
|- - inovator   Цитата(Rus75 @ 15.11.2011, 15:37) Раз спе...   15.11.2011, 15:46
|- - Max2114   Цитата(Rus75 @ 15.11.2011, 15:37) Раз спе...   15.11.2011, 16:57
|- - lolo1   Цитата(Rus75 @ 15.11.2011, 16:37) Раз спе...   13.4.2013, 17:33
- - Ost   Цитата(Max2114 @ 15.11.2011, 21:10) На ка...   15.11.2011, 15:52
- - ganz72   Цитата(Max2114 @ 15.11.2011, 13:10) Так в...   15.11.2011, 16:17
|- - Rus75   Цитата(ganz72 @ 15.11.2011, 17:17) Это ра...   15.11.2011, 16:29
- - Михаил_PLC   Цитата(Max2114 @ 15.11.2011, 12:10) До эт...   15.11.2011, 17:33
|- - Max2114   Цитата(Михаил_PLC @ 15.11.2011, 18:33) Чт...   16.11.2011, 3:54
- - l-nikolaev   Косяк проекта, 1, максимум 2-ва клапан должны откр...   15.11.2011, 17:37
- - Abysmo   Зачем переделывать - пожар все расставит по своим ...   15.11.2011, 21:09
- - Max2114   Немного подкорректирую. Дымоудаление из холлов зда...   16.11.2011, 6:36
- - Rus75   О сертификации продукции читайте в 123-ФЗ, раздел ...   16.11.2011, 7:40
|- - Max2114   Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 8:40) Требуют ...   16.11.2011, 8:10
|- - Rus75   Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 8:10) ИМХО -...   16.11.2011, 9:06
|- - Max2114   Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 10:06) Да ну, ...   16.11.2011, 9:44
|- - Max2114   Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 10:44) Понят...   16.11.2011, 10:37
|- - Михаил_PLC   Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 9:37) Еще до...   16.11.2011, 11:05
- - Abysmo   ЦитатаНасколько я понимаю 37-ми киловатного вентля...   16.11.2011, 8:41
- - Rus75   Ой, какие же все ленивые. ПУЭ (п.3.1.19)- максима...   16.11.2011, 10:56
|- - Max2114   Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 11:56) Ой, как...   16.11.2011, 11:14
|- - Rus75   Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 11:14) Так о...   16.11.2011, 11:31
- - Max2114   А вот еще один момент... а на привода клапанов дым...   16.11.2011, 12:53
|- - Михаил_PLC   Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 11:53) А вот...   16.11.2011, 13:08
- - Rus75   Про клапана на данном объекте я вообще молчу. Судя...   16.11.2011, 13:18
|- - Max2114   Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 14:18) Про кла...   16.11.2011, 13:52
- - Max2114   Кстати клапана тут на 220В   16.11.2011, 13:43
- - Rus75   Эти можно. У них взводится вручную пружина и измен...   16.11.2011, 14:38
|- - Max2114   Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 14:38) Эти мож...   16.11.2011, 15:02
- - Max2114   А вот еще вопрос... должен ли отключаться вентилят...   21.11.2011, 6:24
- - Max2114   Кстати насчет приводов... в моем случае стоят прив...   21.11.2011, 7:13
- - Abysmo   Max2114, вентилятор дымоудаления это просто вентил...   21.11.2011, 7:33
|- - Max2114   Цитата(Abysmo @ 21.11.2011, 8:33) Max2114...   21.11.2011, 7:40
- - ALEXXXEY   Добрый день! Работаю автоматчиком в сфере прот...   1.12.2011, 13:58
|- - Михаил_PLC   Цитата(ALEXXXEY @ 1.12.2011, 12:58) это п...   1.12.2011, 14:33
- - Юрец_НСК   Можно ли собрать силовой шкаф на вентилятор дымоуд...   1.12.2011, 14:25
- - ALEXXXEY   Если организация имеет пожарный сертификат, то мож...   1.12.2011, 14:31
|- - Юрец_НСК   Цитата(ALEXXXEY @ 1.12.2011, 18:31) Если ...   1.12.2011, 14:36
- - Abysmo   ЦитатаА по дифреле: какие используете? те что испо...   1.12.2011, 14:48
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 1.12.2011, 13:48) Да же е...   1.12.2011, 15:58
- - ALEXXXEY   Цитата(Михаил_PLC @ 1.12.2011, 15:33) Ну ...   1.12.2011, 14:54
- - ALEXXXEY   Цитата(Abysmo @ 1.12.2011, 15:48) Никакие...   1.12.2011, 19:54
|- - Ost   Цитата(ALEXXXEY @ 2.12.2011, 3:54) Но в н...   2.12.2011, 11:11
- - Юрец_НСК   Тогда вопрос, кто как контролирует неисправность в...   2.12.2011, 9:19
|- - Михаил_PLC   Цитата(Юрец_НСК @ 2.12.2011, 8:19) Тогда ...   2.12.2011, 9:35
- - ALEXXXEY   Цитата(Юрец_НСК @ 2.12.2011, 10:19) Тогда...   2.12.2011, 11:17
|- - Михаил_PLC   Цитата(ALEXXXEY @ 2.12.2011, 10:17) Как в...   2.12.2011, 12:05
- - ALEXXXEY   В украинском ДБН В.2.5-56-2010 "Системы проти...   2.12.2011, 11:24
|- - Ost   Цитата(ALEXXXEY @ 2.12.2011, 19:24) В укр...   2.12.2011, 11:49
- - ALEXXXEY   Цитата(Михаил_PLC @ 2.12.2011, 13:05) Раб...   2.12.2011, 12:31
- - Abysmo   ALEXXXEY, как Вам уже написали выше, российские но...   2.12.2011, 19:53
- - Ost   Для контроля работы вентилятора можно использовать...   3.12.2011, 13:02
- - ALEXXXEY   Цитата(Ost @ 3.12.2011, 14:02) Для контро...   4.12.2011, 16:04
- - Owen   Здравствуйте! Проектируется автостоянка, там ...   2.3.2012, 9:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных