Прошу посмотреть заурядный проект ЭОМ и ответить вкратце на вопрос:
Каким образом можно сократить единовременную нагрузку и за счет чего?

Замечание:
согласно ТУ (приложенный файл) единовременная нагрузка
не должна превышать 24 кВА,

расчитываемая по формуле согласно проекту ЭОМ:
единовременная нагрузка = Ррасч/cos(фи) = 15,7/0,85+9,3/0,95=28,26 кВА

превышение 4,26 кВА

Каким образом можно сократить единовременную нагрузку и за счет чего?
Необходимо вносить изменения в проект?

СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Медведица   1 экспресс замечание по ЭОМ   15.11.2011, 15:54
- - Rus75   Для начала предоставьте расчет? А то ничерта не по...   15.11.2011, 17:01
- - Rus75   Сейчас еще раз глянул на ваш проект. Если вы посмо...   16.11.2011, 8:48
- - Vano   Медвежатина -признавайся - сам делал из чужого про...   16.11.2011, 8:54
|- - Rus75   Цитата(Vano @ 16.11.2011, 8:54) ТО Rus75 ...   16.11.2011, 10:11
- - Медведица   проект не мой моя работа заключалась в исправлении...   16.11.2011, 12:50
|- - Rus75   Цитата(Медведица @ 16.11.2011, 12:50) про...   16.11.2011, 13:10
|- - andrey R   Цитата(Медведица @ 16.11.2011, 13:50) моя...   19.11.2011, 0:13
- - Медведица   все ваши замечания передаю заказчикам плательщикам...   16.11.2011, 14:13
- - Rus75   Ничего-себе немного. Считай весь проект перелопачи...   16.11.2011, 14:53
- - Медведица   объект в Москве соответственно замечания были выда...   16.11.2011, 16:19
- - Rus75   Так что, это безобразие уже и смонтировано?   17.11.2011, 8:03
- - Медведица   Более чем. Думаю после ваших замечаний они сначала...   18.11.2011, 18:45
- - Иван Карпусь   С начала: -Вводной кабель не обозначен, следовате...   18.11.2011, 23:57
- - Конструктор1   А обязательно для аварийного освещения кабель FRLS...   7.12.2011, 23:00
|- - Rus75   Цитата(Конструктор1 @ 7.12.2011, 23:00) А...   8.12.2011, 8:35
- - Конструктор1   У меня такая ситуация....Запроектировали Аварийное...   8.12.2011, 21:06
- - Rus75   Цитата(Конструктор1 @ 8.12.2011, 21:06) У...   9.12.2011, 10:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных