Господа кто нибудь пускал котлы wolf DUOTHERM из смоленска?
по паспорту на котел 1,6 мегаватта газа ест 160 кубиков.
Во первых мало, во вторых очень высокое давление в топке.
даже в котле который пустился 1200 Па при паспорте 900 с гаком.
Из котла который не пустился вытащили турбулизаторы странной формы чуть не узлами завязанные.
КПД пустившегося котла очень хорош. 94% при 161 кубике газа и 2,8 кислорода.
На малых мощностях визуально факел странноват, но анализатор убеждает что все хорошо.
Температура выходных газов выше паспортной, а КПД нет.... странно все это...

В "Рационале" сразу сказали , что мощность не возьмете.

У кого какие соображения?