> Проблемы с шумом в радиаторах последнего этажа после модернизации теплового пункта
OceanLab
сообщение 16.11.2011, 20:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133



Товарищи Специалисты, день добрый. Помогите разобраться со следующей проблемой.
В межотопительный период этого года была произведена модернизация 4-х тепловых пунктов в 9-ти этажных домах, а именно замена элеваторных узлов на ИТП (Индивидуальные Тепловые Пункты) с индивидуальным бойлером отопления и ГВС. По сути, эти дома были переведены с зависимой на независимую схему подключения. ИТП полностью автоматизированы. Расширительные баки, регуляторы давления на первом контуре, электромагнитный клапан на линии подпитки, насосы с частотником (WILO STRATOS) полный "фарш"(ИТП блочные "ALFA LAVAL").

Система отопления домов - существующая однотрубная с верхней разводкой, осталась без изменений. "Лежаки" подачи находятся на чердаке, там же воздухосборники.

Проблема в следующем. В радиаторах на последних этажах постоянно "булькает" вода, причем думали что проблема в воздухе, спустили воздух на чердаке (в высших точках) и на радиаторах, шум не прекратился. Самое главное, что раньше при работе элеваторов данных проблем не возникало.
Давление до циркулярных насосах на обратке 4,5 бар. В чем дело непонятно, жильзы забросали люди жалобами.
Помогите пожалуйста советом. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- OceanLab   Проблемы с шумом в радиаторах последнего этажа после модернизации теплового пункта   16.11.2011, 20:29
- - jota   Надо попробовать поднять давление хоть до 5.   16.11.2011, 20:33
- - OceanLab   В одном из домов подняли до 5,5[Атм] не помогает. ...   16.11.2011, 20:35
|- - jota   Цитата(OceanLab @ 16.11.2011, 19:35) В од...   16.11.2011, 20:42
- - испытатель   Или просто хорошо прижмите запорный кран на всасе ...   16.11.2011, 22:42
|- - OceanLab   Цитата(испытатель @ 16.11.2011, 21:42) Ил...   16.11.2011, 23:37
|- - jota   Цитата(OceanLab @ 16.11.2011, 22:37) Я вс...   17.11.2011, 0:29
- - OceanLab   Бойлер - теплообменник паянный ALFA LAVAL CB52   17.11.2011, 7:50
- - Finn2   О характере шума - все-таки проток воды или воздух...   17.11.2011, 9:26
|- - OceanLab   Цитата(Finn2 @ 17.11.2011, 8:26) О характ...   17.11.2011, 10:13
|- - Finn2   Цитата(OceanLab @ 17.11.2011, 12:13) Хара...   17.11.2011, 11:31
- - инж323   Так и где вам удалось потерять эти 8 метров? По ск...   17.11.2011, 10:20
- - OceanLab   Пару часов назад опять ходили по жалобе поднялись ...   17.11.2011, 12:15
|- - jota   Цитата(OceanLab @ 17.11.2011, 11:15) Сист...   17.11.2011, 12:24
|- - OceanLab   Цитата(jota @ 17.11.2011, 11:24) В 9-этаж...   17.11.2011, 12:52
|- - инж323   Цитата(OceanLab @ 17.11.2011, 13:52) Каки...   17.11.2011, 14:00
||- - OceanLab   Цитата(инж323 @ 17.11.2011, 13:00) Открой...   17.11.2011, 14:41
|||- - инж323   Цитата(OceanLab @ 17.11.2011, 15:41) Теор...   17.11.2011, 14:59
||- - Finn2   Цитата(инж323 @ 17.11.2011, 16:00) При на...   17.11.2011, 15:25
|- - jota   Цитата(OceanLab @ 17.11.2011, 11:52) Каки...   17.11.2011, 14:00
|- - OceanLab   Цитата(jota @ 17.11.2011, 13:00) Извините...   17.11.2011, 14:32
- - Finn2   Как разводушивать - я написал одним постом выше. Д...   17.11.2011, 13:03
|- - OceanLab   Цитата(Finn2 @ 17.11.2011, 12:03) Как раз...   17.11.2011, 13:19
- - Finn2   К вопросу об источниках воздуха (газовой смеси), и...   17.11.2011, 13:32
|- - OceanLab   Цитата(Finn2 @ 17.11.2011, 12:32) К вопро...   17.11.2011, 13:53
|- - HeatServ   Цитата(Finn2 @ 17.11.2011, 13:32) К вопро...   17.11.2011, 13:58
|- - OceanLab   Цитата(HeatServ @ 17.11.2011, 12:58) есть...   17.11.2011, 15:17
- - Altelega   ЦитатаИТП за 30 т.евро, а систему отопления не тро...   17.11.2011, 15:12
- - Finn2   И на насос (и перепад давления) не отвлекайтесь по...   17.11.2011, 15:41
- - lovial   Цитата(HeatServ @ 17.11.2011, 12:58) есть...   17.11.2011, 15:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 5:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных