Шум от радиаторов отопления, Нужна помощь в поиске причины |
|
|
|
16.11.2011, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Я не инженер-теплотехник. Я обычный жилец московской квартиры (дом серии II-49).
В квартире радиаторы отопления шумят. По звуку - шум текущего теплоносителя. Шум постоянен в течение отопительного сезона. Не очень сильный в межсезонье и в теплую погоду, достаточно сильный в мороз, когда в ЦТП "дают жАру". В межсезонье, думаю, порядка 23-24 Дб, в морозы за 26-27 переваливает (измерял Роспотребнадзор). Сейчас сижу за стационарным компьютером (не ноутбук) - батарея шумит сильнее компьютера. Т.е. за батареей компьютера практически не слышно.
Я на первом этаже, соответственно первый по стояку. Квартира торцевая, аккурат напротив входа теплопровода в дом (всего 6 подъездов).
Система отопления такая: ЦТП, оттуда теплопровод идет в соседний дом, через него попадает в наш дом. На входе в наш дом счетчик тепла, далее по обводному теплопроводу к элеваторному узлу, а далее по стоякам отопления (подача снизу вверх, система однотрубная).
Началось всё в 2008 году. В подвале меняли лежаки (обводной теплопровод, если ничего не путаю). В соседнем доме, через который теплопровод идет к нам, делали капитальный ремонт (утепление фасадов и пр. по стандартной схеме программы кап. ремонтов муниципального жилья). Что делали (и делали что вообще) в ЦТП неизвестно.
А я делал ремонт в квартире и сотрудники ДЭЗ поменяли мне батареи. Пришла осень, и зашумело. Сначала, конечно, все думали, что батареи установлены не так, но после того, как в одной из комнат стояк просто закольцевали, и шум вообще не изменился, стало абсолютно понятно, что отопительные приборы здесь ни при чем. Причем эффект был странный. На закольцовке ставил шаровой кран. При его закрытии (перекрывался весь стояк) шум никуда не исчезал. Шум исчезает, только если стояк слить.
В настоящий момент времени ДЭЗ разводит руками. После общения с Мосжилинспекцией получил добро на проведение независимой экспертизы системы отопления дома. Доступ к оборудованию в ЦТП и подвалах домов будет обеспечен. Собственно, вопрос перед экспертами один: "Почему шумят батареи".
Посоветуйте организацию в Москве, которая возьмется за такую экспертизу. Организаций много, но половина за работу не берутся, вторая половина не вызывает доверия. Если есть действительно хорошие эксперты или просто теплотехники, которые могут помочь определить причину, буду благодарен.
Порядок цен такого рода услуг представляю, оплату гарантирую.
Буду благодарен за ответы.
Буду благодарен за любую помощь.
Сообщение отредактировал Gemini - 26.11.2011, 7:16
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kostushock Шум от радиаторов отопления 16.11.2011, 22:24 испытатель Рисовать нужно-объясняете путано. 16.11.2011, 22:53 kostushock Рисовать что?
В подвале и в ЦТП я не был. Точную ... 16.11.2011, 23:03 jota Только у вас шумит или и в других квартирах тоже? 17.11.2011, 0:37 STELET Цитата(kostushock @ 16.11.2011, 23:24) Сн... 17.11.2011, 7:01 kostushock Выше тоже шумит, этажом выше уже практически не сл... 17.11.2011, 11:40 Altelega ЦитатаНа мой взгляд, нужно посмотреть перепады дав... 17.11.2011, 12:33 kostushock Цитата(Altelega @ 17.11.2011, 13:33) Прав... 17.11.2011, 14:29  Галиев Цитата(kostushock @ 17.11.2011, 15:29) А ... 17.11.2011, 15:11   kostushock Цитата(Галиев @ 17.11.2011, 16:11) Мы нед... 17.11.2011, 16:01    Галиев Цитата(kostushock @ 17.11.2011, 17:01) Чт... 17.11.2011, 16:47 Егор может кавитация в подвале, а по трубам звук идёт в... 17.11.2011, 12:36 Altelega ЦитатаНа мой взгляд, нужно посмотреть перепады дав... 17.11.2011, 12:46 KERG Прочитал тут много советов про шум..У меня такая ж... 22.11.2011, 22:56 doktor-5 Если шумит элеваторный узел? то причиной шума служ... 23.11.2011, 11:14 Андрей 113 Причин множество. Мое мнение: 1 отключить прибор( ... 25.11.2011, 14:15 Fisher_dm Скорее всего где-то по стояку живет бабуля, у кото... 25.11.2011, 15:00 kostushock Доброго времени суток!
Спасибо за ответы.
Я ... 29.11.2011, 12:45 sterroid пусть ваша система трижды будет верно рассчитана и... 30.11.2011, 0:09 kostushock Цитата(sterroid @ 30.11.2011, 1:09) пусть... 30.11.2011, 8:58 Altelega ЦитатаВопрос был следующий: правильно рассчитанный... 30.11.2011, 12:01 kostushock Цитата(Altelega @ 30.11.2011, 13:01) У эл... 30.11.2011, 12:21 Altelega Я пишу вам, как слесарь... Пытаюсь представить и в... 30.11.2011, 13:17 kostushock Цитата(Altelega @ 30.11.2011, 14:17) У ва... 30.11.2011, 15:11 Altelega ...так понимаю, по моей шкале шумов, ваш шум это -... 30.11.2011, 15:46 kostushock Рассказываю всё, что знаю.
1. На вводе в дом давл... 30.11.2011, 15:57 Altelega Знакомый эффект увеличения шума, когда температура... 30.11.2011, 16:20 kostushock Не знаю. Смотрели только перепады давлений на элев... 30.11.2011, 20:22 Altelega Цитата5. На каждом элеваторном узле давление на вх... 1.12.2011, 16:31 kostushock Цитата(Altelega @ 1.12.2011, 17:31) Тогда... 1.12.2011, 21:43 doktor-5 Не понимаю к чему этот разговор неоднакратно народ... 1.12.2011, 17:43 kostushock Цитата(doktor-5 @ 1.12.2011, 18:43) ... 1.12.2011, 23:50 Altelega Это "разбор полетов", ликбез.. автор хоч... 1.12.2011, 18:36 jota У вас слишком большой перепад на систему 4,9-4,1=0... 2.12.2011, 0:20 kostushock Цитата(jota @ 2.12.2011, 1:20) У вас слиш... 2.12.2011, 6:37 инж323 Интересная штука, автор молчит об ответвлении на..... 2.12.2011, 0:58 Altelega Что это за врезки до элеватора, 7,9/7,8 атм? Калор... 2.12.2011, 1:53 kostushock Цитата(инж323 @ 2.12.2011, 1:58) ...
Нич... 2.12.2011, 6:44 Altelega ЦитатаПримерную скорость сказать можете? Все данны... 2.12.2011, 12:05 kostushock Цитата(Altelega @ 2.12.2011, 13:05) Если ... 2.12.2011, 12:27  jota Цитата(kostushock @ 2.12.2011, 11:27) Пас... 2.12.2011, 12:39   kostushock Цитата(jota @ 2.12.2011, 13:39) Я бы Вас ... 2.12.2011, 12:44    jota Цитата(kostushock @ 2.12.2011, 11:44) Вы ... 2.12.2011, 12:49    kostushock Цитата(kostushock @ 2.12.2011, 13:44) С т... 2.12.2011, 12:49     jota Цитата(kostushock @ 2.12.2011, 11:49) jot... 2.12.2011, 13:03      kostushock Цитата(jota @ 2.12.2011, 14:03) Но если н... 2.12.2011, 13:19       jota Цитата(kostushock @ 2.12.2011, 12:19) И е... 2.12.2011, 14:16        kostushock Цитата(jota @ 2.12.2011, 15:16) Лучше уже... 2.12.2011, 15:42 Altelega ЦитатаМы знаем перепад давлений и температур на вы... 2.12.2011, 12:46 Altelega ЦитатаТолько опять не понял. Буду крутить задвижку... 2.12.2011, 12:55 lovial Вопрос: шум появился после установки теплосчетчика... 2.12.2011, 14:27 Altelega ЦитатаИ ещё вопрос. Если перед соплом ставить пони... 2.12.2011, 23:38 Altelega ЦитатаЯ правильно понял, что при установке баланси... 3.12.2011, 0:03 kostushock Коллеги, ещё раз спасибо за участие!
Калориф... 4.12.2011, 18:34 инж323 Инфа подсказывающим:
Дом типовой 9-ти этажный, СО ... 4.12.2011, 19:26 kostushock Очередной поход в подвал потерпел фиаско Сантехник... 7.12.2011, 22:21  jota Цитата(kostushock @ 7.12.2011, 21:21) Оче... 8.12.2011, 1:37 Lyko Цитата(kostushock @ 4.12.2011, 19:34) В с... 4.12.2011, 19:47 Altelega Цитата1. Перекрыть задвижки 2 и 4 на прямой трубе ... 5.12.2011, 6:53 kostushock Не понимаю.
1. Естественно крутить сам ничего не ... 5.12.2011, 9:37 инж323 А 12 этажей уже в других только сериях(типа 1605 М... 8.12.2011, 1:00 kostushock Цитата(инж323 @ 8.12.2011, 2:00) А 12 эта... 8.12.2011, 9:56 инж323 Убедили.
Однако вы даете скан проекта 2007 года и ... 8.12.2011, 10:24 kostushock Цитата(инж323 @ 8.12.2011, 11:24) Убедили... 8.12.2011, 10:56  f v Цитата(kostushock @ 8.12.2011, 11:56) ...... 8.12.2011, 20:40  инж323 Цитата(kostushock @ 8.12.2011, 11:56) Я в... 9.12.2011, 1:33   kostushock Цитата(инж323 @ 9.12.2011, 2:33) У вашего... 9.12.2011, 17:33 trollercon Вот интересно, а как ваша обслуживающая организаци... 8.12.2011, 21:01 Altelega ЦитатаЯ хоть перепад давлений вчера правильно посч... 9.12.2011, 15:05 jota Калориферы, калориферы.....
Какие калориферы в жил... 9.12.2011, 17:39 Altelega Воздухонагреватели
ЦитатаЭто разве не разность м... 9.12.2011, 17:54 jota Цитата(Altelega @ 9.12.2011, 16:54) Возду... 9.12.2011, 17:57 kostushock Цитата(Altelega @ 9.12.2011, 18:54) Ну.. ... 9.12.2011, 18:07  инж323 Цитата(kostushock @ 9.12.2011, 19:07) Зде... 9.12.2011, 18:30   kostushock Цитата(инж323 @ 9.12.2011, 19:30) Это пот... 9.12.2011, 18:34 kostushock Цитата(trollercon @ 8.12.2011, 22:01) Вот... 9.12.2011, 18:01 Altelega С таким конкретно подшитым делом в четыре сезона м... 9.12.2011, 18:18 kostushock Цитата(Altelega @ 9.12.2011, 19:18) С так... 9.12.2011, 18:29 Altelega ЦитатаВ общем, около 26 градусов в комнате. И это ... 9.12.2011, 18:36 kostushock Цитата(Altelega @ 9.12.2011, 19:36) Хотя.... 9.12.2011, 18:37 Altelega а кто не платит, тот не прав)))
я имею ввиду, есл... 9.12.2011, 18:46 kostushock Цитата(Altelega @ 9.12.2011, 19:46) а кто... 9.12.2011, 18:48 kostushock Коллеги.
Ради интереса послушал калорифер в подъе... 10.12.2011, 17:14 kostushock Цитата(kostushock @ 10.12.2011, 18:14) Ра... 10.12.2011, 17:58 jota Цитата(kostushock @ 10.12.2011, 16:14) Ра... 10.12.2011, 18:56 Altelega Перепад давления после элеватора показывает на бо... 10.12.2011, 18:10 kostushock Цитата(Altelega @ 10.12.2011, 19:10) как ... 10.12.2011, 18:22 Altelega ЦитатаШо делает калорифер в подъезде?
А эт типа та... 10.12.2011, 19:09 jota Цитата(Altelega @ 10.12.2011, 18:09) А эт... 10.12.2011, 19:17  kostushock Цитата(jota @ 10.12.2011, 19:56) Шо делае... 10.12.2011, 20:46   jota Цитата(kostushock @ 10.12.2011, 19:46) О ... 10.12.2011, 20:58 kostushock Всё правильно.
У нас в подъезде вентиляция через ... 10.12.2011, 21:03 jota А может всё ж регистр из ребристых труб?
Регистр т... 10.12.2011, 21:07 испытатель Это наверное приточная камера для обеспечения рабо... 11.12.2011, 0:19 jota Цитата(испытатель @ 10.12.2011, 23:19) Эт... 11.12.2011, 2:21  инж323 Цитата(jota @ 11.12.2011, 3:21)
Там ещё... 11.12.2011, 2:33   jota Цитата(инж323 @ 11.12.2011, 1:33) Было та... 11.12.2011, 10:40 испытатель Цитата(инж323 @ 11.12.2011, 0:33) Да нет ... 11.12.2011, 10:12 инж323 Цитата(испытатель @ 11.12.2011, 11:12) Да... 11.12.2011, 16:54 испытатель Там естественная гравитационная тяга - шум стоит, ... 11.12.2011, 17:49
3 страниц
1 2 3 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|