Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Котельная на 0,6 МВт, Останавливаются котлы, по ночам
KapuxahKapuxah
сообщение 17.11.2011, 12:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИ!

Недавно устроился на новое место работы и столкнулся с такой проблемой:
Работающие до меня специалисты по ТМ запроектировали котельную 0,6 МВт, которую уже построили (схема в приложении). Котлы периодически останавливаются (по ночам). Схему немного переделал, чтоб хоть как-нибудь работала, однако котлы все равно останавливаются.

Я так думаю из за регулятора температуры на ГВС которые ночью закрываются из за отсутствия водоразбора.

Подскажите, как сделать, чтоб котлы не останавливались.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 226,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KapuxahKapuxah   Котельная на 0,6 МВт   17.11.2011, 12:51
- - alexius_sev   Вы знаете как у вас автоматика работает? Вы в ней ...   17.11.2011, 12:55
|- - vadim999   Цитата(alexius_sev @ 17.11.2011, 13:55) С...   17.11.2011, 13:44
- - KapuxahKapuxah   Или я не правельно понимаю по ГВС (температурный р...   17.11.2011, 12:57
- - alexius_sev   схему полную киньте...а то у вас обрезка   17.11.2011, 12:58
- - alexius_sev   может регулятор температуры не исправен, хотя вряд...   17.11.2011, 13:04
- - KapuxahKapuxah   У горелок только стоит автоматика выключения по те...   17.11.2011, 13:14
- - alexius_sev   котлы работают коскадно? или сразу все 3? поставь...   17.11.2011, 13:16
- - KapuxahKapuxah   Вот полная схема.   17.11.2011, 13:47
- - alexius_sev   Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 14:14...   17.11.2011, 13:48
- - KapuxahKapuxah   Котла работают все и сразу, каскадного управления ...   17.11.2011, 13:49
- - alexius_sev   Для чего вам обратный клапан на линии Т2 около рас...   17.11.2011, 13:50
- - alexius_sev   Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 14:49...   17.11.2011, 13:56
- - jota   При остановке котлов насосы К3 тоже останавливаютс...   17.11.2011, 14:11
- - KapuxahKapuxah   Посетить котельную не смогу, т.к. она находится в ...   17.11.2011, 14:14
- - alexius_sev   Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:14...   17.11.2011, 14:21
- - KapuxahKapuxah   Насосы К3 останавливаются но не всегда. К4 работаю...   17.11.2011, 14:28
- - alexius_sev   Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:28...   17.11.2011, 14:30
- - KapuxahKapuxah   Вопрос не для чего а из за чего))). но причину уже...   17.11.2011, 14:40
- - alexius_sev   Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:40...   17.11.2011, 14:41
- - KapuxahKapuxah   Поможет ли каскадная автоматика от остановки котло...   17.11.2011, 14:55
- - alexius_sev   Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:55...   17.11.2011, 15:07
- - KapuxahKapuxah   Теперь догнал))). Но монтажники, кстати наша орган...   17.11.2011, 15:34
- - alexius_sev   Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 16:34...   17.11.2011, 15:37
- - KapuxahKapuxah   Если еще у кого будут какие нибудь предложения по ...   17.11.2011, 15:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных