> Сброс паров СУГ от заправочной колонки
Big_Mike
сообщение 18.11.2011, 8:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6027



Доброго дня! Не могу найти ответа на вопрос,куда выводить свечу сброса паров СУГ от газонаполнительной колонки.В нормативке не указываются ни расстояние, ни высота свечи сброса.Изготовитель оборудования для нефтебаз,складов СУГ и газонап.станций говорит что "за пределы зоны обслуживания".По конструкции колонки налива штуцер сброса паровой фазы от присоединительных рукавов расположен прямо на стояке колонки.А куда дальше свечу выводить? Вверх на ХХХ метров,в сторону на
ХХХ метров??Какие нормы регламентируют. Не нашел в пожбезопасности,в нормах и снипах на склады и азс,ГНП....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Big_Mike   Сброс паров СУГ от заправочной колонки   18.11.2011, 8:50
- - kopalich   Выводи вверх, выше конька крыши на 1 м ) СП 42-1...   18.11.2011, 8:57
- - kopalich   А где именно про метр не помню )   18.11.2011, 9:03
- - seremba   Или на 4 метра от земли, если поблизости нет здани...   18.11.2011, 9:06
- - Big_Mike   Спасибо-я этот документ читал)Только причем здесь ...   18.11.2011, 9:09
- - Orel220   Вряд ли поможет, но на всякий случай.................   18.11.2011, 9:46
- - Big_Mike   А эксплуатационщики что скажут?))   18.11.2011, 14:09
- - Orel220   У нас на 3 колонки общая свеча жидкой и паровой фа...   18.11.2011, 15:09
- - kopalich   У нас на РУ с испарительной установки тоже продуво...   20.11.2011, 5:11
- - maximys99   общая свеча от резервуарного парка есть? на не ее ...   20.11.2011, 17:37
- - Big_Mike   Все хорошо..но нужно ОБОСНОВАТЬ по каким нормам мы...   21.11.2011, 6:09
- - tolant   Расчет высоты свечи (для газа давлением 25 бар) де...   21.11.2011, 8:44
- - Big_Mike   Ужели никто колонки непроектировал. Получается,что...   25.11.2011, 6:21
- - мурад   СП42-101 п.5.23,5.24, трубопроводы отводящие газ ...   25.11.2011, 8:24
|- - Big_Mike   Цитата(мурад @ 25.11.2011, 8:24) СП42-101...   25.11.2011, 8:37
- - мурад   аэродинамическая тень, пространство за каким то пр...   25.11.2011, 8:43
- - Big_Mike   Смущает вот это ВУПП-88 4.20. На складах (в парках...   25.11.2011, 9:11
- - мурад   как можно сравнивать палец с .... тоже самое с скл...   25.11.2011, 13:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 3:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных