Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Циркуляция ГВС, Прошу оценить правильность функционирования ГВС
l-nikolaev
сообщение 18.11.2011, 13:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1505
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Имеется жилой дом (разноэтажный-2 секции): 43 и 37 метра 2002 г.постройки.

В составе системы ГВС :
Трубы -сталь, оцинковка
насос Грундфосс UPS 32-120/F - 2 шт (осн+рез) установлены на обратке (перед ПТО).
подогрев -пластинчатый теплообменник
На циркуляции счетчик.
трубопроводы Т3 иТ4 идут по техническому подполью, на некоторых стояках на два стояка подачи одна обратка.

Объективные данные:
-трубы средней степени заросшести.
-теплоизоляция в исправном состоянии. (не могу сказать, что в отличном (стояки идут по квартирам и зашиты, но в основном замечаний нет)).
- давление 6,2/ 5,2 (Р3/Р4).
-температура 57/45 (т3/Т4)
- обратные клапана на насосах исправны.(проверены)
- насосы исправны, работают на максимуме. Показывают одинаковую производительность.
- счетчик на циркуляции исправен (контрольно пролит).
- счетчик на циркуляции накручивает 1 М3 за 1 час. blink.gif ситуацию мониторил в течении нескольких суток.(при работе как основного, так и резервного насоса). Показания счетчика сомнению подвергнуть не могу.

Спрашиваю:
1. является ли циркуляция в объеме 1 м3/час для данного случая заниженной?
2. Может кто- либо хотя-бы грубо оценить правильность подбора насоса?
3.потери при циркуляции 12 гр.Ц это много или мало (при таких исходных данных)?

Схему с диаметрами и размерами прилагаю.

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 18.11.2011, 13:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.doc ( 97,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- l-nikolaev   Циркуляция ГВС   18.11.2011, 13:43
- - l-nikolaev   Ну, чего, может, кто скажет хоть чего -нибудь (пус...   21.11.2011, 11:19
- - Altelega   43 и 37 метра - это высота? 9 и 11 этажка? 1 м3/ча...   21.11.2011, 12:51
- - l-nikolaev   Цитата(Altelega @ 21.11.2011, 13:51) 1. 4...   21.11.2011, 15:45
- - nick2   на перепаде давления 8 м, на максимальной скорост...   21.11.2011, 16:12
- - Altelega   Цитата3. не понял? хотя бы на теплообменник, на ко...   21.11.2011, 16:49
- - l-nikolaev   Цитата(nick2 @ 21.11.2011, 17:12) на пер...   24.11.2011, 16:44
- - инж323   У вас на 2 ступени 4 метра теряется? Чет не то, мо...   24.11.2011, 16:56
- - l-nikolaev   Цитата(инж323 @ 24.11.2011, 17:56) У вас ...   24.11.2011, 17:02
- - Водяной   Судя по графику насоса у вас тупо перекрыта подача...   27.11.2011, 22:24
- - Насосник   Этот насос не предназначен для работы в ГВС. В заз...   29.11.2011, 15:20
- - l-nikolaev   Цитата(Насосник @ 29.11.2011, 16:20) Этот...   29.11.2011, 15:50
- - Насосник   Цитата(l-nikolaev @ 29.11.2011, 18:5...   30.11.2011, 7:30
- - vl1   Цитата(l-nikolaev @ 18.11.2011, 14:4...   9.12.2011, 9:56
|- - alexandrpjatkov   Цитата(vl1 @ 9.12.2011, 11:56) Прилагаю м...   9.12.2011, 11:24
|- - vl1   Цитата(alexandrpjatkov @ 9.12.2011, 12:24...   12.12.2011, 13:17
- - l-nikolaev   Прихожу к мнению, что Насосник выдвинул правильную...   9.12.2011, 17:01
- - Насосник   Цитата(vl1 @ 12.12.2011, 16:17) А если те...   13.12.2011, 7:58
- - vl1   Насосник, судя по выделенному слову "управляе...   13.12.2011, 12:08
- - Насосник   Академик Петрик тоже пользуется аналогичной термин...   13.12.2011, 12:20
- - vl1   Для проведения испытаний присылайте анализ воды,сх...   16.12.2011, 11:27
- - Насосник   [quote name='vl1' date='16.12.2011, 14...   17.12.2011, 8:41
- - vl1   [quote name='Насосник' date='17.12.201...   19.12.2011, 12:03
- - Насосник   Цитата(vl1 @ 19.12.2011, 15:03) Единствен...   20.12.2011, 7:47
- - vl1   [quote name='Насосник' date='20.12.201...   23.12.2011, 13:02
- - Насосник   Цитата(vl1 @ 23.12.2011, 16:02) Уважаемый...   23.12.2011, 13:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных