Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Напорная канализация (продувка с паровых котлов), Что делать с продувкой?
Demsss
сообщение 18.11.2011, 13:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Добрый день уважаемые коллеги!
У меня есть следующий вопрос:
Делаю паровую котельную, с паровых котлов естественно есть продувка - пар и шлам под давлением выбрасывается в отводящий патрубок. Здание котельной существующее и сеть канализации тоже, она объединяет несколько трапов и слив с оборудования, ветка безнапорная и уходит в охладительный колодец и тд. Заказчик ставить еще один колодец не хочет, тем более если туда пойдет продувка, т.е. все это будет парить и возможны наледи на стенах в мороз. Что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Demsss   Напорная канализация (продувка с паровых котлов)   18.11.2011, 13:50
- - Dmitry_vk   На непрерывную продувку котлов-утилизаторов ставил...   18.11.2011, 14:18
- - Demsss   Почему не пройдет?У меня была такая мысль (как-то ...   18.11.2011, 14:25
- - Dmitry_vk   Цитата(Demsss @ 18.11.2011, 14:50) Заказч...   18.11.2011, 14:33
- - Demsss   а есть еще какие нибудь варианты и изощрения?   18.11.2011, 14:44
- - Demsss   Еще один вопрос гост на напорные чугунные трубы на...   27.12.2011, 15:46
- - timofeyprof   Цитата(Demsss @ 18.11.2011, 14:50) Добрый...   27.12.2011, 16:21
- - Demsss   Объединять конечно не буду, у них к безнапорной па...   28.12.2011, 10:52
- - Stanislav A.   продувку котлов объедините со сбросом рег.вод ионо...   28.12.2011, 14:07
- - Demsss   Подскажите кто какие материалы применяет в таких с...   13.1.2012, 12:31
|- - ne_rylut   Цитата(Demsss @ 13.1.2012, 12:31) Подскаж...   14.1.2012, 22:47
- - Demsss   То есть получается или чугун или сталь в канале (в...   17.1.2012, 9:38
- - ne_rylut   если от котлов с температурой воды до 80 С, то мож...   17.1.2012, 11:56
- - Demsss   Хорошо!Всем спасибо!С задачей справился)))   15.2.2012, 12:16
- - Demsss   Хорошо!Всем спасибо!С задачей справился)))   15.2.2012, 12:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных