Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Как узнать на сколько процентов загружен асинхронный двигатель?
Why?
сообщение 20.11.2011, 18:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97955



Добрый день. Возникли затруднения вот в каком вопросе: мне нужно знать на сколько процентов загружен асинхронный двигатель. Проблема в том, что шильдик у него отсутствует, модель движка мне неведома. Всё, что смогла сказать техподдержка, это следующие параметры:

Р ном=75 кВт, n ном = 3000 об/мин, номинальный ток(?) = 135 А.

Измеренные параметры при работе двигателя:
Ток в точке U1: 67 А
Ток в точке U2: 12А

Вот примерная схема подключения (пуск звезда-треугольник):


Я предполагаю, что мне нужно сложить 67 и 12 А, и это число сравнить со 135 ?

Сообщение отредактировал Why? - 20.11.2011, 19:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Why?   Как узнать на сколько процентов загружен асинхронный двигатель?   20.11.2011, 18:59
- - Анатолий1   Токи в точках указанных вами отличаться могут на 1...   20.11.2011, 19:12
- - Usach   Во-первых: пусковые токи Вы токовыми клещами не по...   20.11.2011, 20:05
|- - Why?   Цитата(Usach @ 20.11.2011, 20:05) Во-перв...   20.11.2011, 20:52
|- - Buharick   Цитата(Why? @ 20.11.2011, 21:52) 1) Мне н...   20.11.2011, 22:17
|- - Why?   Цитата(Buharick @ 20.11.2011, 22:17) а. С...   21.11.2011, 6:03
- - Usach   Цитата(Why? @ 20.11.2011, 23:52) 1) Мне н...   20.11.2011, 23:23
|- - Why?   Цитата(Usach @ 20.11.2011, 23:23) 3) Дык ...   21.11.2011, 6:25
- - Usach   Цитата(Why? @ 21.11.2011, 9:25) Мне прост...   21.11.2011, 7:12
|- - vadim999   Цитата(Usach @ 21.11.2011, 8:12) Вообще т...   21.11.2011, 9:18
- - Andrew48   2Usach если двигатель отечественный то Iном для не...   21.11.2011, 8:12
|- - Why?   Цитата(Andrew48 @ 21.11.2011, 8:12) 2Usac...   23.11.2011, 9:56
|- - Vian   Цитата(Why? @ 23.11.2011, 9:56) К сожален...   23.11.2011, 23:55
- - Usach   Цитата(vadim999 @ 21.11.2011, 12:18) Да? ...   21.11.2011, 9:36
- - Vian   Коллеги, в точках U1 и U2 измеряется не ток фазы, ...   21.11.2011, 12:57
- - Alexander_I   Самое безошибочно-надежное - взять анализатор пара...   21.11.2011, 13:37
- - Usach   А ещё можно взять токовые клещи за 300рублей и нем...   21.11.2011, 13:51
- - LordN   230*(I1+I2+I3) = мощность мощность/номинал = загру...   21.11.2011, 15:02
- - Alexander_I   Цитата(Usach @ 21.11.2011, 13:51) А ещё м...   21.11.2011, 16:00
- - limite   Цитата(LordN @ 21.11.2011, 15:02) 230*(I1...   21.11.2011, 16:09
- - Usach   Цитата(Vian @ 21.11.2011, 15:57) Коллеги,...   21.11.2011, 19:46
- - Why?   ЦитатаКоллеги, в точках U1 и U2 измеряется не ток ...   23.11.2011, 10:24
- - Usach   Цитата(Why? @ 23.11.2011, 13:24) Из лекци...   24.11.2011, 9:28
- - Why?   Цитата(Usach @ 24.11.2011, 9:28) Так Вы т...   24.11.2011, 10:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных